Расстояние между отражателем спринклера и балкой

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2016 23:56:14]
 Вопрос такой вот возник в шальной голове. У кого какое мнение от том как принимать (и рассчитывать) данное расстояние?
У Белорусов есть четкое и однозначное решение, в РФ мне почему то оно не попадалось.
Высота размещения 3,5 м.
Габариты балок-600х400мм и 600х600 мм.
Благодарен за любое ваше мнение и пищу для ума.
Белорусское решение вопроса-
http://prntscr.com/am5wup


[31.03.2016 2:26:28]
 См. стр.57 в русском переводе EN-12845(Собственно, Белорусский проект ТКП EN-12845-2013). Подобная картинка есть в бийских рекомендациях по проектированию систем СОБР.


[31.03.2016 9:10:24]
 ув. BTS - спасибо. Ссылку на диаграмму из этого документа привел выше.
Про СОБР тоже видел.
У меня оросители для первой группы.Хотелось бы по ним почитать/послушать мнение со стороны.


[31.03.2016 10:32:26]
 Для не складских оросителей можете посмотреть еще FM DS 2-0:
https://yadi.sk/i/Wn7d5tS8qcP4X

В табличной форме на стр. 21 (табл.6) и график на стр. 23 (рис.8)


[31.03.2016 15:21:56]
 9254474 ® [31.03.2016 9:10:24]
Да, это в СЕА-4001 и NFPA-13 в табличном виде, но по сути то же самое.
В NFPA-13 написано, что таблица относится к спринклерам standart spray upright/pendent.
Для extended coverege sprinklers в NFPA-13 есть похожая отдельная таблица с размерами, отличающимися от таблицы для SSP/SSU.В FM DS 2-0 информации по установке больше, чем в NFPA-13. Если речь о "flat spray sprinklers", например в СЕА-4001 написано, что их применение допустимо в замкнутых пространствах, над открытыми подвесными потолками и во внутристеллажном пространстве.


[01.04.2016 8:41:20]
 Еще мнения будут какие?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расстояние между отражателем спринклера и балкой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.