 Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, если производственное сооружение III степени огнестойкости , категории –Д, примыкает к цементным силосам II степени огнестойкости (категории –Д), нужна ли между ними противопожарная стена 1-го типа для отделения зданий с различной степенью огнестойкости.
Противопожарное расстояние между зданиями категории Д, класс С0 не нормируется п.6.1.2.таб.3 СП4.13130.2013, следовательно, и здания не надо выделять, которые пристроены или примыкают



[28.03.2016 23:28:50]
 Да, отделять противопожарными преградами не требуется, только не превысьте площадь этажа в пределах пожарного отсека


[29.03.2016 10:05:36]
 <<только не превысьте площадь этажа в пределах пожарного отсека>>
ув.Асашай ®, считаете, что площадь этажа для таких зданий должна ограничиваться?


[29.03.2016 10:18:09]
 Да у них вообще не здания, а сооружения. Табл. 6.1 СП 2.13130.2012 для сооружений требований не предъявляет, поэтому нарушить не получится ))


[29.03.2016 10:57:46]
 Согласен.
А, если бы это были здания?
Как считаете нужно ли ограничивать площадь зданий II-й и III-й степеней огнестойкости класса С0, категории "Д"?
Может в табл.6.1 СП 2.13130.2012 вообще пора переделать?


[29.03.2016 13:22:05]
 Ограничивать, я думаю, не стоит. Но пока не изменят таблицы СП 2.13130.2012 - их надо выполнять


[29.03.2016 14:07:06]
 Это понятно.
Но, если вспомнить старые нормы (СНиП 2.09.02), то там много чего не ограничивалось. Причём и для зданий IIIа степени огнестойкости и для пожароопасных и взрывоопасных категорий.


[29.03.2016 14:08:03]
 Поэтому для кат."Д" в зданиях III степени огнестойкости класса С0 нет никакой нужды что-то ограничивать.


[29.03.2016 14:14:03]
 Да в пожарных нормах вообще много перехлестов! Не думаю, что причиной пожара или причиной гибели людей может стать противопожарная преграда не того типа, чем необходимо по нормам. Или увеличенная площадь этажа в пределах пожарного отсека. Большинство причин - это несоблюдение противопожарного режима. Ну а большая часть пожаров и гибели - это жилье и граждане категории риска.