Какой тип оповещения выбрать и нужно ли разбивать на зоны оповещения?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.03.2016 12:41:50]
 Имеется большое административное здание высотой 9 этажей. Площадь одного этажа порядка 18 тыс. кв. м. В СП3 есть раздел 7 и замечательная таблица 1: "Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре". То есть все здания и сооружения должны оснащаться соответствующим типом оповещения в соответствии с той таблицей. Прекрасно.
К детским дошкольным учреждениям там одни требования. К гостиницам другие. К организациям торговли свои требования. К организациям общественного питания - другие. Но как быть, если в одном большом здании находится все это вперемешку?
С 1 по 3 этажи - магазины. На первом этаже имеется даже частный детский сад с отдельным входом снаружи. Вперемешку с магазинами расположены кафешки и столовые. С 4 этажа и выше - офисы. Хотя, есть даже спортивный клуб. С 5 по 9 этажи офисы вперемешку со складскими помещениями и гаражами. То есть офисы располагаются по периметру площади, а в центре -проезжая часть и много небольших "гаражей". Часть из них используется непосредственно, как гараж для авто. А часть - как склады.
Что делать со всем этим трэшем? Какой тип оповещения использовать? Как разбивать на зоны оповещения (и надо ли)?


[24.03.2016 12:44:04]
 Да, один подъезд (всего их 9) полностью занимает гостиница с 1 по 9 этажи.


[24.03.2016 16:12:51]
 без площадей и архитектуры трудно сориентироваться, на пока видится, что максимальный у вас - 4 тип оповещения, поэтому его можно взять за основной; в гостинице,раз это отдельный подъезд, применить 3-й тип + обратная связь (для усиления). В детском саду (он наверно небольшой)и раз имеет изолированный выход - 2 (1)тип. В общем в одном здании допустимы разные типы оповещения, но желательно все же учитывать сложность объекта и дополнить то, что "требуется" таблицей 1 СП3 тем, что "допускается".


[24.03.2016 16:21:52]
 А Вы рабочку делаете или проект?


[24.03.2016 17:08:11]
 В техпаспорте на здание должно быть указано назначение здания, а дальше выбираем по СП3


[24.03.2016 17:27:07]
 >> В техпаспорте на здание должно быть указано назначение здания

:)
Это здание строилось, как многоуровневый паркинг. Все. А затем, легким движение руки, брюки превращаются ... в элегантные шорты.


[24.03.2016 17:29:15]
 >> Есть у нас тут проектант местный. Но он умеет только перерисовывать готовое. То есть мне нужно сделать оповещение и отдать ему рабочую документацию. А он по ней уже "проектирует".


[24.03.2016 17:38:02]
 примечание 1 после таб 2
....или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Какой тип оповещения выбрать и нужно ли разбивать на зоны оповещения?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.