Хочется уточнить размещение наклеек-табличек для речевых оповещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
GA ®

[24.03.2016 11:05:46]
 Требуется ли размещение наклеек-табличек для речевых оповещателей, как это предусмотрено в местах установки звуковых оповещателей??? Если да - то, пожалуйста, ссылку на документ.

С уважением..........


[24.03.2016 11:32:17]
 GA® "наклеек-табличек ... как это предусмотрено в местах установки звуковых оповещателей?"
Помню, что когда-то эти таблички для звуковых оповещателей были нужны, а где на них было требование - не помню. Не напомните?


[24.03.2016 12:16:01]
 Приложение Ж (обязательное), ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, Таблица Ж.1
"ГОСТ Р 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст) (ред. от 23.07.2009)
F 11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги


[24.03.2016 12:25:24]
 Возможно требования ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2009 вам помогут. Лично мое мнение такая табличка должна размещаться у кнопок ручного пуска (РПИ) системы оповещения в здании, так как какой смысл на высоте более 2 метров устанавливать знак. В ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложение Ж таблица Ж.1 знак F11.


[24.03.2016 12:27:24]
 По ГОСТу предусмотрен знак F11 звуковой оповещатель пожарной тревоги, отдельно знака на речевой оповещатель нет. С другой стороны речь это тоже звук. Хотелось бы уточнить: все же нужны эти таблички для речевых оповещателей или нет?


[24.03.2016 12:30:30]
 >так как какой смысл на высоте более 2 метров устанавливать знак

Для эвакуирующихся - смысла нет.

Для пожарных или персонала, который наоборот должны при срабатывании прибыть на место или оставаться работать - смысл есть. Может быть куча оповещателей: пожарные, охранные, у газоанализаторов, технологические и т.д. Откуда они знают, что это за устройство пищит?


[24.03.2016 12:36:53]
 Спасибо за уточнения... Решение принято - ставить.


[24.03.2016 12:41:00]
 ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание"

1.12. Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026 с расположением их на видном месте на высоте 2 - 2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений.

ГОСТ 12.4.009-83 входит в перечеень


[24.03.2016 12:42:35]
 А для чего им необходимо знать устройство которое пищит по зданию. Что они с ним будут делать? Главная функция оповещателя - это в нужное время сработать и оповестить людей в здании для эвакуации, а вот когда человек увидел пожар то ему необходимо нажать РПИ вот тут то знак и нужен) Конечно это лично мое мнение. У себя на объектах я так и сделал.


[24.03.2016 12:56:57]
 >Главная функция оповещателя - это в нужное время сработать и оповестить людей в здании для эвакуации

Ещё раз: "для пожарных или персонала, который наоборот должны при срабатывании прибыть на место или оставаться работать" Не может пожарный-газоспасатель визуально определять все множество оборудования которое может применяться.


[24.03.2016 12:58:02]
 Дмитрий62®

Чисто что бы побрюзжать: по п.1.1 и приложению №1 ГОСТ 12.4.009-83 к пожарной технике относится АПС и не относится СОУЭ, так что на оповещатели именно этот ГОСТ не распространяется ...


[24.03.2016 13:01:47]
 Для эвакуирующихся тоже смысл есть: услышал звуковой сигнал, вышел в коридор - и видит что звук идет от охранной сигнализации у которой пропало питание, а не от пожарного оповещателя.


[24.03.2016 13:32:00]
 Georg ® висят два оповещателя рядом охранный и пожарный рядом знак звуковой оповещатель, сработала охранка, далее по вашему человек видит что что - то сработало, что дальше?


[24.03.2016 14:18:14]
 >человек видит что что - то сработало, что дальше?

Охранная сигнализация сработала - возвращается в кабинет, пожарная - эвакуируется.


[24.03.2016 14:54:08]
 А как он это определил? может пожарная, он как узнает?


[24.03.2016 15:01:59]
 Никто не ставит пожарные оповещатели рядом с охранными. А персонал и пожарные приехавшие на срабатывание системы передачи извещений действительно путаются и начинают разбираться - что это пищит.


[24.03.2016 15:11:40]
 Так есть обслуживающий персонал и ППКП, а также инструкция и ФЗ-69, соответственно сообщают пожарным обстановку)


[24.03.2016 15:23:44]
 >>>Никто не ставит пожарные оповещатели рядом с охранными
Мало того что ставят, так еще и объединяют в один )), а разделяют по типу звука постоянный/меандр


[24.03.2016 15:38:23]
 Вот именно что по звуку, от Georg ® я и добивался этого, и выплывает вопрос: Зачем ставить знак у оповещателя????


[24.03.2016 15:41:54]
 >Вот именно что по звуку

Интересно, персонал звуки наизусть знает?


[24.03.2016 16:04:13]
 Для этого проводится повторный противопожарный инструктаж в соответствии с разработанной программой)))


[24.03.2016 16:30:47]
 >Для этого проводится повторный противопожарный инструктаж в соответствии с разработанной программой

Очень интересный будет инструктаж: инженер издает одну трель - называет оборудование, издает другую - снова называет. И так много раз. Главное персонал с музыкальным слухом набрать.


[24.03.2016 16:44:10]
 А трели на каждом объекте свои?
http://prntscr.com/ajco2r


[24.03.2016 16:46:08]
 Если уж так то можно и аудио запись включить) А повторный инструктаж можно проводить не с одним, а с группой) В общем мое мнение не нужен знак у оповещателя)


[24.03.2016 16:49:13]
 >А трели на каждом объекте свои?

Я когда технологом работал, сам подавал нажатием на кнопку: короткие звуковые сигналы - киповцу подойти.


[24.03.2016 16:49:56]
 Откуда этот скриншот?


[24.03.2016 17:06:41]
 https://www.systemsensor.ru/upload/p...


[24.03.2016 17:52:41]
 И в дополнение к вышеуказанному: а где эти таблички разместить для речевых извещателей потолочного исполнения?!


[24.03.2016 17:53:56]
 Прошу прощения не извещателей, а оповещателей


[24.03.2016 18:10:00]
 Размещайте у кнопок ручных пожарных извещателей.
PS. Ни один инспектор не скажет что это нарушение, так и не скажет если непосредственно у оповещателя такого не будет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Хочется уточнить размещение наклеек-табличек для речевых оповещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.