Временное разделение речевого оповещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.03.2016 11:03:58]
 Имеется 2-х этажный торговый комплекс 10 тыс.кв.м.
Необходимо речевое оповещение.

Есть предложение проводить оповещение на этажах попеременно: 10-15 сек. звук на 1-м этаже, затем усилители на 10-15 сек переключаются на 2-й этаж. И так далее.

Где подводные камни?


[22.03.2016 11:06:38]
 для чего и почему 10-15 сек?
экономите на усилителях?


[22.03.2016 11:07:12]
 а зачем так?


[22.03.2016 12:39:03]
 Заказчик считает, что экономика должна быть экономной


[22.03.2016 13:15:22]
 И колхозить это все предполагается реле времени?


[22.03.2016 13:33:59]
 Громкоговорители через СП1 в дежурном режиме подключить к УКЛО.
В режиме ПОЖАР переключать на усилитель.
Управление С2000м


[22.03.2016 13:50:31]
 СП1 получил серт на управление исполнительными устройствами?


[22.03.2016 14:05:12]
 ГОСТ Р 53325-2009 п.7.1.11.
Вполне достаточно для одного из компонентов.

Это, по крайней мере, несколько больше, чем сертификат у коробки коммутационной или автомата в цепи 220В.


[22.03.2016 14:07:55]
 Вопрос больше не о технической реализации, а об алгоритме работы.

Технически можно и на Интер-м с коммутаторами.


[22.03.2016 14:10:04]
 7.1.11 то достаточно, только в соответствии с этикеткой какой назначение у СП1 в пожарке?


[22.03.2016 14:10:56]
 сколько у вас ватт по каждому этажу?
какой тип оповещения?


[22.03.2016 14:17:28]
 По этикетке и сертификату - блок сигнально-пусковой. Заключение лингвоанализа - положительное.

Под этим комплексом год назад запустили 2-х ярусную автопарковку с 9 отсеками. 4-й тип оповещения.
Обновременно более 3-х отсеков не оповещаются. Из 9-и комплектов усилителей с бесперебойниками одновременно работают не более 3-х. И то, можно уменьшить число усилителей до 2-х с временным разделением.

2 и 9 несколько отличаются по затратам.
Заказчик ныне жадный (экономный). Кризис однако.



[22.03.2016 14:27:00]
 хреновый лингвоанализ.
в пожарке СП 1 используется для формирования стартового сигнала управления ППУ. переключать линии связи к усилителю это не одно и тоже, что формировать сигнал управления ППУ.
во первых вы СП1 не имеете права подключать в место отличное от входа ППУ для ППКП. во вторых у производителя ППУ речевым оповещением нет в документации вашей схемы.
Заказчик хочет сэкономить 20-30 тыс р. на втором или более мощном усилителе?


[22.03.2016 14:34:01]
 мне кажется вы что-то с усилителями намудрили.
сколько у вас ватт по каждому отсеку?


[22.03.2016 14:34:52]
 240


[22.03.2016 14:35:43]
 По магазину 4х240


[22.03.2016 14:41:05]
 если оповещать 3 отсека одновременно то это 720 Вт - усилитель на 900 стоит 132 тыс, если 2 отсека то это 420 Вт - усилитель на 600 Вт стоит 85 тыс (цены Интер-М) экономия 47 тыс. минус СП 1, УКЛО, их монтаж уже 40. Если СП 1 и УКЛО несколько то экономия еще меньше. при системе более более 2 КВт это 5%. ради них всё это затевается?
я не использую УКЛО (в принципе не занимаюсь подобными вещами). УКЛО контролирует 100 В линию?


[22.03.2016 14:57:27]
 При обсчете стоимости экономия есть. Даже 5% это деньги.


Вопрос в правомерности временного разделения оповещения.
Как я понял, прямого запрета нет?


[22.03.2016 15:01:12]
 ну если для вас использование устройств не по назначению и нарушение схем подключения оборудования не важны, то да, запрета нет.
эти деньги лучше бы на скидках отбили, зато нормальная система была бы.


[22.03.2016 15:31:03]
 на каком оборудовании у вас СОУЭ?


[22.03.2016 18:21:58]
 Отвлекся на промед по Млынской набережной.

У меня пока ни на каком.
Проект сторонней фирмы, но по чужим проектам не работаю.
В предоставленном проекте на 2 этажа по 5000 кв м. 30шт 5Вт громкоговорителей. Тромбон.

Моя задача - смонтировать работоспособную систему.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Временное разделение речевого оповещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.