Дренаж в насосной АУПТ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2016 18:52:05]
 Прошу совета.
Как определить параметры для удаления воды из насосной АУПТ?
Нужен ли дренажный насос, или достаточно трапов?
Подозреваю, что это зависит от количества воды, которое может скопиться в насосной и от времени, за которое ее нужно удалить (может от чего-то другого)?
Удалось найти несколько примеров проектов с дренажным насосом для насосной АУПТ, но по каким параметрам он выбирался, данных нигде не приведено.


[21.03.2016 19:59:39]
 Производительность дренажных насосов нормативами не оговорена. Если можно обойтись трапами, насос не нужен.
342IP ®

[22.03.2016 11:17:02]
 А как определить, можно ограничиться трапами, или нет?


[22.03.2016 11:30:00]
 Ваша задача обеспечить удаление из насосной лишней воды, в т.ч. которая будет слита из системы при ТО, которая может пролиться в результате аварии и т.п. (варианты уж сами придумаете). Скорость удаления воды должна быть такой, чтоб не залило насосы и пр. оборудование, в т.ч. на основной площади станции не было воды (чтоб не "бороздить" просторы затопленной насосной). А вот как это сделать, на то Вы и проектировщик, если существующая система канализации позволяет сливать напрямую а неё, то можно и трапы оставить, а если насосная ниже чем канализация? тогда приямок с дренажным насосом. А может так получилось что из под трапов вода не успеет уйти, тогда дополнительно дренаж ставить надо. Ну Вы же проектировщик, и в данном случае дан простор инженерной мысли, дерзайте!
342IP ®

[22.03.2016 13:56:58]
 Спасибо за ответы, но это все и так понятно. Просто впервые с этим столкнулся, вот и прошу совета. Может быть какие-то нормативные документы описывают, например, за какое время вода должна быть удалена и т.д.


[22.03.2016 14:15:00]
 Посмотрите СП30 и СП31. Вероятность аварии в пожарной насосной не выше, чем в любой другой.
342IP ®

[04.04.2016 14:41:55]
 Спасибо за ответы!

Разобрался, все получилось