Количество кранов в здании

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2016 11:26:29]
 Помогите определить количество кранов в производственном корпусе и тип ствола/рукавов. Здание ж/б, внутри помещений нет, только оборудование и два ряда колонн. Размеры 39х72, высота 12 м.


[17.03.2016 11:54:25]
 Размещение ПК в автокаде прорисовать не нужно?
FW

[17.03.2016 12:01:40]
 Нет. В компасе у самого есть. Я эти СП уже часа два смотрю, ничего не пойму.


[17.03.2016 12:18:15]
 2х5, рукав 20 метров 66, диаметр спрыска 16, клапан DN65. Поправьте если не прав.


[17.03.2016 13:04:40]
 как вариант..
III, Д - 2х2,5, сдвоенные через 20 м = 3 шт


[17.03.2016 13:11:22]
 как вариант. II, Д и ничего не надо (п.4.1.5 д)) )))


[17.03.2016 13:12:19]
 Спаренные не пройдут по п. 4.1.12 СП10.13130 (не дотянет струя)


[17.03.2016 13:31:51]
 ну да, тогда одинарных 10 шт. раскидать


[17.03.2016 13:58:17]
 Как вариант IV, с горючим утеплителем.
Окна закладываете и делаете внутри бассейн.
FW

[17.03.2016 14:37:32]
 Прошу прощения, что сразу не расписал. Всё железобетон, внутри электропечи, да пару станков. В середине здания два ряда колонн. Вот на них я думаю может повесить. Рукава 66, стволы DN65, 10 штук хватит?
FW

[17.03.2016 14:38:25]
 Давление 6 кг хватит?


[17.03.2016 14:55:19]
 <<В середине здания два ряда колонн>>.
Чтобы расставлять ПК нужно знать с каким шагом у Вас установлены колонны в здании.
А, так если пофигу где ставить (т.е. в любом месте), то можно и пятью ПК перекрыть.
FW

[17.03.2016 15:51:21]
 Между колоннами 6 метров.


[17.03.2016 16:15:32]
 Что как кота за причинное место обязательно нужно тянуть.
<<В середине здания два ряда колонн>>.
Ширина пролета между рядами колонн как этими, так и до крайних рядов какая?


[17.03.2016 16:17:52]
 А почему не учитываете расстановку технологического оборудования и организацию проходов (проездов)?
FW

[17.03.2016 16:18:01]
 Здание 39 м по ширине. До колонн с обоих сторон 18 м. Между колоннами 3 м по ширине, между колоннами по длине 6 м.


[17.03.2016 16:36:50]
 С теми характеристиками, что указал ув.Gidrant ®, по любому среднему ряду ставьте ПК у колонн через каждые 12м (т.е. всего 5 ПК).
И каждая точка у Вас будет орошаться из двух ПК.


[17.03.2016 16:38:21]
 Насчёт диафрагм незабудьте.
FW

[18.03.2016 16:08:34]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 