Количество выходом из помещений

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2016 20:40:28]
 Уважаемые, помогите! Сейчас существует 3 офисных помещения на 1 этаже многоквартирного 5-этажного дома, эти помещения выходят в коридор, ведущий к единственному эвакуационному выходу на улицу. Общая площадь этих офисных помещений и коридора около 150-200 кв.м. Собственник хочет в данных помещениях сделать небольшой тренажорный зал для детей, зал рукоделия для детей и ещё что-нибудь подобное для развлечения и занятости детей. Я так понимаю, что по функциональной пожарной опасности эта группа помещений будет примерно Ф3.6? И главный вопрос, согласно СП 1. каждый этаж Ф.3 должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов, в данном случае надо делать ещё один выход или достаточно одного имеющегося, ведь это же не отдельное здание, а помещения в здании иного назначения? Идея то хорошая, для детей, а мне не хочется палки в колёса вставлять, ковырять ещё один выход вряд ли получится, да может и не разрешат.


[16.03.2016 20:42:43]
 Людей в этих помещениях в общем будет не больше 50.


[16.03.2016 22:59:45]
 СП 1.13130.2009
7.1.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.


[16.03.2016 23:29:19]
 Уважаемый Асашай, я не совсем понимаю требование данного пункта. Этой дверью помещения этажа защищаются от распространения пожара с других этажей, а людей, типа, пожарные через окна эвакуируют трехколенкой или АЛ? Я подобным образом обосновывал, например, один выход со второго этажа в лестничную клетку, а в данном случае помещения (часть здания) расположены на 1 этаже и имеют один выход сразу на улицу. Кроме этого, я не уверен в том, что там будет не больше 20 людей, их будет примерно 35 человек. Извеняюсь если у меня глупые вопросы, но в нормативке не силён.


[16.03.2016 23:34:48]
 Если выход наружу - противопожарная дверь не нужна. Если будет более 20 чел. - делайте второй выход


[16.03.2016 23:45:22]
 Спасибо!


[17.03.2016 9:42:54]
 <<СП 1.13130.2009
7.1.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается...>>
ув.Асашай ®, класс ФПО наверное всё-таки не Ф3, а Ф4.


[17.03.2016 10:29:12]
 Автор сказал, что там тренажерка будет.
Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Количество выходом из помещений      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.