Категория произодственного помещения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2016 11:40:14]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане. У заказчика возник вопрос по расчету категории. В производственном помещении находятся полиэтиленовые кубитейнеры с готовым продуктом(водный раствор-негорючий). В расчете мы все равно учитываем эти кубитейнеры как пожарную нагрузку. Заказчик же считает, что водный раствор затушит пожар и кубитейнеры, в принципе, гореть не будут. Очень бы хотелось узнать ваше мнение.


[16.03.2016 11:48:43]
 Они наполняются в этом же помещение? а не заполненные где хранятся?


[16.03.2016 11:51:11]
 Наполняются в этом помещении, а пустые привозятся с улицы.


[16.03.2016 12:18:15]
 По моему мнению, стоит учитывать. Т.к. разгерметизация емкости происходит от теплового потока, после чего кубитейнер спокойно может участвовать в развитии пожара и соответственно пожар он тушить никакой не будет.


[16.03.2016 12:21:46]
 Дело еще в том, что кроме этих кубитейнеров в помещении никакой пожарной нагрузки нет, вот заказчик и хочет уйти от категории, чтобы не делать АПТ.


[16.03.2016 12:42:42]
 сколько кубитейнеров, их объем и площадь помещения?


[16.03.2016 13:41:45]
 Всего 40 кубитейнеров стоят в 2 ряда, высота участка с кубитейнерами 2,9м, площадь размещения 27,5м2. Высота помещения 10м, площадь помещения около 1000м2.


[16.03.2016 13:52:41]
 объем кубитейнеров или вес полиэтилена?


[16.03.2016 14:00:01]
 Вес одного кубитейнера 66кг, и кубитейнер из полипропилена с теплотой сгорания 44 МДж/кг.


[16.03.2016 14:41:51]
 По расчету я с Вами согласен. А заказчику посоветовать, как уйти от пожаротушения всего помещения. Например сделать несколько участков и т.д.


[16.03.2016 14:42:58]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категория произодственного помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.