Кто считает гидравлику в SprinkCALC? Предлагаю подработку.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[09.03.2016 11:44:20]
 Добрый день! Выполняю проект водяного пожаротушения, у заказчика при этом требование, что бы гидравлический расчет был выполнен в программе SprinkCALC, но у меня этой программы нет и так просто её не достать. В связи с этим появилась необходимость найти того, у кого есть эта программа и кто может выполнить в ней расчет. По оплате договоримся. kurilshik85@mail.ru


[09.03.2016 11:50:48]
 Питерский Гефест хвастался этой программой.
в подробности не вдавался,но есть сомнения, что она считает по нашим нормам.
или у вас зарубежный Заказчик?


[09.03.2016 12:03:03]
 zerber ®, да, у меня зарубежный Заказчик. Подробный расчет я выполнил по СП 5.13130.2009, но этого, как оказалось, не достаточно.


[09.03.2016 12:06:06]
 ну тогда у вас 3 пути.
1. Гефест. вряд ли у кого-то еще есть эта прога.
2. купить.
3. украсть.


[09.03.2016 12:06:21]
 SprinkCALC считает по западным методикам, которые с нашими не дружат. Посчитанная по ней гидравлика в России не пройдёт, в России для западных инвесторов считается дважды, по SprinkCALC и по СП-5, потом наихудший вариант принимается за базовый и по нему пересчитывается второй вариант, чтоб для всех норм было хорошо (в SprinkCALC принимается для расчёта формула Хейзена-Вильямса, и все исходные значения не бъют с Российскими)


[09.03.2016 12:09:59]
 kurilshik ® вам по ТЗ прописан именно SprinkCALC или предоставить отчет по форме FMG/NFPA, если второе, то можно обойтись бесплатным софтом.


[09.03.2016 12:12:29]
 zerber ® да полно у кого этот Sprinkcacl на самом деле. У нас тоже когда-то покупался под объект, но лицензия давно закончилась (в нашей не столичной деревне знаю, что в 2-3 конторах был раньше, как сейчас не знаю).


[09.03.2016 12:15:39]
 DSeaman ® к сожалению в ТЗ чётко об этом написано


[09.03.2016 12:28:19]
 DSeaman ®, только что проверил еще раз ТЗ, там можно аналогию применить с отчетом по форме FMG/NFPA. Можете поделиться наименованием такого софта?


[09.03.2016 12:58:04]
 kurilshik ® https://www.freehc.net/page3shp.htm
Программа бесплатная, с открытым кодом. Сертификатов естественно нет, но он и не нужен т.к. для проверки у вас будет отчет.
Там у автора есть несколько вариантов программ, но я использовал только FREESHP. Считает по методикам FM/NFPA. Кольца и т.д. учитывает без проблем. Для проверки правильности можно прогнать тестовые примеры и сравнить. Там же на сайте есть советы как в прогу вводить пожарные краны и т.д. Считал в ней весьма большие системы (склад+внутристеллажка+ПК+гидранты).

Отчет делает по форме. Единственный минус - неудобно сделан графический вывод расчетной схемы. Если разводка большая, то придется наводить красоту руками в автокаде.

Несколько объектов по FM успешно приняли.


[09.03.2016 14:19:38]