Требование уложить провода привода Клапана дымоудаления в негорючую гофру

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Scarface ®

[27.02.2016 18:23:49]
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в многоэтажном жилом доме установлены клапана дымоудаления. От привода клапана выходят два провода один управления двигателем клапана, второй регулировка угла открытия клапана. Начальник участка требует чтобы эти провода были уложены в негорючую гофру! Верно ли его требование если можно скиньте нормативный документ.


[27.02.2016 18:26:19]
 ну там провода-то сантиметров 30. ну суньте в гофру, жалко что ли? хотя я вот не сую, если нет опасности механического повреждения


[27.02.2016 18:29:57]
 А есть нормы по расположению УК-ВК возле клапана или внутри клапана? Смотрел разные объекты где то установлен внутри где то снаружи.


[27.02.2016 18:49:26]
 Какие нормы? У Вас видимо только понятия, а по понятиям УК-ВК не катит, только С2000-СП4


[27.02.2016 19:38:42]
 Viss, а почему нельзя использовать УК-ВК у нас в проекте указано использовать УК-ВК исполнения 2 , через С2000 КПБ


[27.02.2016 21:49:38]
 А если у Вас в проекте будет написано скрутки делать - будете делать?


[27.02.2016 21:56:06]
 а чем плохи кпб и уквк?


[27.02.2016 21:58:59]
 дайте пожалуйста полный ответ, а не тролящие выпады


[28.02.2016 14:44:05]
 Тем, что у НВП Болид именно С2000-СП4 предназначен для управления приводами систем противодымной защиты, что подтверждается сертификатом и тех. документацией, в отличие от УК-ВК, который для этого не предназначен, что также подтверждается сертификатом и ТД.

Чем же отличается СП4 от УК-ВК? Например, контролем линии управления приводом, применяя УК-ВК Вы никогда не узнаете, что привод уже сгорел или его заклинило.


[28.02.2016 15:07:51]
 Вот в этой ветке популярно пояснил почему нельзя ставить УК-ВК с приведение ссылок на нормы - смотрите все ссылке в ветке.
http://0-1.ru/discuss/?id=30820

А нас счет кабеля - гофра вам не поможет - прочитайте про Огнестойкий кабельные линии - об этом писалось много. Основой тезис - крепление линии должно быть все на "металле" и не какого пластика.


[28.02.2016 17:47:05]
 Dekov ® в данном случае в гору пихают за ради механической прочности. речь про родные провода клапана, а не подходящую к нему линию управления


[28.02.2016 21:46:14]
 
Цитата IDok ®


в данном случае в гору пихают за ради механической прочности.
--Конец цитаты------

Если уже речь идет о "механической" прочности - то металлорукав Вам с помощь. А привода поставляются производителям клапанов с монтажной длиной, которую можно "подровнять" до клеммной коробки, если это не удосужился сделать производитель клапана.


[10.05.2016 10:24:11]
 ну вот, проясняется ситуация

http://0-1.ru/discuss/?id=32265


[10.05.2016 14:51:45]
 Дело вкуса. Возможно, кому-то кажется, что так красивее. Либо этот кусочек кабеля ниже нормативной величины растояния от пола (2 м вроде) и его надо защищать от мех. повреждений по ПУЭ. В вопросах огнестойкости гофра ни при чём. Для мех. защиты тоже так себе. Хвост от клапана вообще длинным делать незачем, вышел и сразу в коробку. Тогда меньше оригинальных пожеланий и вопросов будет.


[10.05.2016 15:46:45]
 Чую, все сведется в один большой разговор об ОКЛ. Сам инспектор, видать, слышал про ОКЛ, но не знает до сих пор, с чем его едят.
  Дискусия закрыта