Остекление помещения категории Г

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2016 11:36:53]
 Обосновано ли требование ОНД к помещению категории Г с установленным дизельным котлом с герметичной топкой в здании класса функциональной пожарной опасностью Ф3 двойного остекления оконного проема как нарушение п.3.16 СНиП II-35-76 и п. 6.9.16 СП 4.13130.2013


[02.02.2016 12:53:46]
 Какая мощность котла?
В соответствии с письмом Минстроя от 25 мая 2015 года N 15912-АБ/08
[О применении актуализированных редакций нормативно-технических документов] вместо СНиП II-35-76 следует руководствоваться СП 89.13330.2012.
В соответствии с п.1.1 СП 89 данный документ не распространяется на котельные с общей установленной тепловой мощностью менее 360 кВт.
В п.6.9.16 СП 4.13130 приведено требование по легкосбрасываемым конструкциям только для помещений категорий А и Б. Если сможете расчетом доказать, что у вас категория помещения действительно Г, а не Б и установленная мощность менее 360 кВт, то тогда не обосновано.


[02.02.2016 13:57:37]
 GOR ® спасибо за разъяснения, максимальная тепловая мощность в режиме отопления 32кВт,расчет категории Г.


[02.02.2016 14:02:21]
 Обосновано ли двойное остекление оконного проема? =шуруп ®
Двойное остекление допускается, если это не стеклопакет.У меня где-то было обоснование на основе экспериментов. Попробую отыскать.


[02.02.2016 17:16:10]
 В случае применения двойного остекления в качестве легкосбрасываемой
конструкции необходимо доказать, что эффективность такой конструкции не
ниже той, которая достигается при одинарном остеклении (п.6.2.6 СП 4.13130-
2009). При проведении этих работ должны учитываться параметры
взрывоопасного помещения (габариты, степень загромождённое™ объёма
взрывоопасного помещения), характеристики ГС, способы крепления стёкол в
оконных проёмах и т.д.
Для более детальной проработки вопроса рекомендуем обратиться в
научно-технический центр по взрывобезопасности и взрывоустойчивое™
промышленных и гражданских объектов (НТЦ «Взрывоустойчивость»)
Московского государственного строительного университета. Руководитель НТЦ
академик, д.т.н., профессор Мишуев А.В., контактный телефон 8 (499) 261-59-53 .


[03.02.2016 13:15:13]
 гешан ® спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Остекление помещения категории Г      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.