круглосуточное пребывание инвалидов в здании 5 степени огнестойкости

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2016 10:36:50]
 Доброго времени суток. Ситуация следующая- дом-интернат для престарелых и инвалидов с круглосуточным пребыванием людей. Корпус выполнен из дерева, количество находящихся людей не более 30. Допускается ли в данном здании размещение людей (престарелых, инвалидов, в том числе маломобильных)? Каким документом это регламентировано?


[26.01.2016 11:16:20]
 Д.б. не ниже II степени огнестойкости и ККПО - С0.


[26.01.2016 11:52:19]
 А в каком нормативном документе это прописано?


[26.01.2016 11:57:14]
 Из действующих в СП 2.
В старых полагаю было тоже самое.


[26.01.2016 16:53:49]
 "Д.б. не ниже II степени огнестойкости и ККПО - С0."
может еще и пункт сообщите?))


[27.01.2016 9:19:01]
 Я так понял нужно до последней запятой разжевать и поставить точку. А, самим значит посмотреть в СП не судьба. Лентяи.
п.6.7.19 СП 2.
"Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений".

"Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже С0".
GRIN

[27.01.2016 10:43:33]
 Я бы учел, что п.6.7.19 СП 2 распространяется на рассматриваемые в этой теме объекты защиты, проектируемые с 01.12.2012, а не на уже существующие (построенные и введенные в эксплуатацию) до 01.12.2012. И еще бы учел, что все положения СП 2.13130.2012 носят добровольный характер применения, и сейчас, с учетом внесения изменений в приказ МЧС № 382, невыполнение этих положений может быть обосновано расчетом пожарного риска.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: круглосуточное пребывание инвалидов в здании 5 степени огнестойкости      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.