 Здравствуйте, коллеги. В моей организации есть объект, который запроектировали около 5-ти лет назад. Заключение экспертизы есть. Достраивать и сдавать объект хотят в этом году. Смысл в чем: в качестве ППУ для управления вентиляторами дымоудаления и пожаротушения были старые советские ящики Я5111 и Я5115. Требованиям ФЗ 123 сегодняшнего дня они не удовлетворяют. Читал статью про сложные ППУ. Если такой ящик Я5111 доработать до требований ФЗ установив туда модуль(и), которые будут обеспечивать контроль цепей пуска и сигнализацию о запуске для диспетчеризации. Используя оборудование 3-х производителей так могу сделать (Юнитест, Аргус, Гефест). Модули МА-ТС, МА-ТК; БР-3и, ИБР-3и; УКЛСиП(С). Сразу кто-нибудь умный скажет: поменяй на нужный шкаф, у которого есть такой сертификат. Можно, но дорого. Один производитель из Питера предупредил, что сборка их шкафа там 2 насоса и 2 задвижки будет больше 100т.р. и долго по времени. Это крайний случай. А к системе на Стрелец-Интеграл таких ППУ вообще нет... Стрелец-Интеграл на другой объект закладываю. Ящик Я5111 являлся изделием ГЭМ (главэлектромонтажа), т.е. общедоступным. Да и грех их пока на свалку истории выкидывать... Такие ящики применяли дважды-дымоудаление и противопож. водопровод. А этот самый проектировщик (бабушка) их закладывает и поныне... Заменой могут быть шкафы ШК1101(Форинд) на дымоудаление и система АСПС1-13-10(форинд) на противопожарный водопровод. Контроль цепей пуска и сигнализация везде есть. Сталкивался ли кто с такими вещами? Никто с доработкой Я5111 не занимался? и получалось ли это сдать в эксплуатацию без особых препирательств с пожарными? с противопож. водопроводом есть такая сложность: этот шкаф(ППУ) используется на 4 секции дома и ставится в последней секции. Сейчас хотят сдавать первую. Т.е. система должна быть модульной. И водопровод имеет 2 ввода в насосную (кольцевой водопровод), т.е. 2 обводных задвижки. Логика их работы по моему представлению: давление на вводе 1 или 2 до задвижки нормальное-запуск задвижек, после открытия запуск насоса 1 или 2, если первый не запустился. Как защитить насосы от сухого хода: выдержка времени или датчик сухого хода? Если давления не хватает на обоих вводах-сигнал авария или неисправность противопож. водопровода диспетчеру. Сдавал ли кто-нибудь противопожарный водопровод на оборудовании Форинда или, в основном, это оборудовании Плазмы-Т?


[25.03.2016 11:07:34]
 Система АСПС1-13-10(форинд) только на противопожарный водопровод - это дорого. Достаточно одного шкафа ШК1102-ХХ-НК http://npf-svit.narod.ru/s57520.html
Ну к нему ещё шкаф управления задвижкой ШК1401-ХХ-М http://npf-svit.narod.ru/s65200.html или ШК1401-ХХ-МК http://npf-svit.narod.ru/s57203.html
Они автономно работают, только сигналы состояния нужно отправлять в какую-либо систему пожарной сигнализации с пультом, Болид или Стрелец


[28.03.2016 8:50:09]
 Основной посыл - есть заключение экспертизы. На каком основании Вы будете производить замену такого решения без повторного прохождения экспертизы - вот загвоздка, ведь описание скорее всего включало в себя марку применяемого шкафа/ящика. С учётом того что сейчас планируется именно достройка и сдача - проблем с применением ящика а не сертифицированного ППУ может и не возникнуть... может
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 