 Подскажите пожалуйста, коллеги, какую трубу лучше выбрать для уличной прокладки. Прокладка частично по стене здания, частично - между 2 зданиями, с помощью троса.


[23.01.2016 15:52:08]
 гофру что ли? посмотрите у промрукава или дкс, что они для улиц советуют. обычная ПВХ легкая гофра на морозе может лопаться


[23.01.2016 16:05:20]
 Потому я и ищу замену. Металорукав не подходит - насколько я знаю, в ПУЭ есть запрет на уличную проводку в мет. трубах со стенкой тоньше 2мм., думал о трубе ПНД. Но на том же ДКС её рекомендуют для внутренней проводки.


[23.01.2016 16:15:56]
 ну тот же промрукав заявляет для гофры от -40. из опыта - если не перетягивать ее, то лежит себе и лежит. главное - монтировать в теплое время


[23.01.2016 22:05:43]
 и у Промрукава, и у ДКС есть всё по вашим деньгам.
Только обращайте внимание на
--стойкость к УФ
--НГ
--безгалогенный
--наличие сертификата в области ПБ
--способы крепления.
Это уже по вашему желанию и по требованиям к вам.
Если деньги вас не волнуют, то поиграйтесь с фурнитурой - это всё дороже, чем сама труба.



[24.01.2016 1:09:29]
 Если есть возможность, лучше закопать. Лежит обычная труба ПНД или даже сантехническое что-либо; никто не оборвет; УФ не влияет. Кррасота! + диаметр побольше дабы был запас.


[24.01.2016 20:46:35]
 Вечный_студент® " Металорукав не подходит - насколько я знаю, в ПУЭ есть запрет на уличную проводку в мет. трубах со стенкой тоньше 2мм."

Металлорукав не считается "металлической трубой". Там где ПУЭ требует прокладку в металлической трубе, там нельзя обойтись металлорукавом.
Хотя и существует фирма-аферист, которая выпускает металлорукав "с эксклюзивным сертификатом" который позиционируется как замена стальным трубам и предлагается проектировщикам для закладки в проекты за 5% выплаты от его эксклюзивной стоимости ...


[25.01.2016 17:19:24]
 а можно проводку просто на тросе протянуть? обязательно во что-то прятать?


[25.01.2016 18:45:38]
 Gidrant ®
можно, если изоляция из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ)