Вопрос о пожарных отсеках

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2016 11:34:13]
 Уважаемые знатоки норм. Подскажите, есть ли какой-то сакральный смысл в требовании п. 5.6.2 СП 4.13130.2013 «Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки…» Очень интересует значение и смысл слова «самостоятельные», применимое к пожарным отсекам. Это что-то означает? Потому, что в пожарных нормах встречается и термин «смежные пожарные отсеки».
Про кое-какую самостоятельность более-менее расписано


[20.01.2016 11:34:47]
 в СП7. Больше ничего такого не нашел.


[20.01.2016 13:26:05]
 Видимо это означает, что Ф 4.1 отделяется от другого класса ФПО перекрытиями и стенами 150 мин и оборудуется обособленными выходами.
Самостоятельный - т.е. независимый от смежных помещений.


[20.01.2016 14:44:40]
 Толковый словарь Ушакова

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ это:

1. Существующий отдельно от других, сам собою, независимый. Самостоятельное государство. Стремление к самостоятельной жизни. «Я привык жить самостоятельно (нареч.).» Максим Горький.
2. Независящий от другого, главный (грам.). Самостоятельное предложение.

Но в нормах об этом ни гугу


[20.01.2016 16:13:01]
 Самостоятельный пож.отсек - отсек не зависящий никаким-образом от других, т.е. не имеющий функциональных связей, в том числе с отдельными инженерными системами.


[20.01.2016 17:45:44]
 Потому, что в пожарных нормах встречается и термин «смежные пожарные отсеки».

Я думаю смежные потому, что непосредственно через стену, а не смежные через другой отсек.


[20.01.2016 18:49:47]
 Я думаю, слово "самостоятельные" здесь написано просто так, оно не несет никакой смысловой нагрузки. Где-то в нормах я даже встречал термин "противопожарные отсеки", поэтому чего удивляться?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Вопрос о пожарных отсеках      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.