Вопрос по соблюдению требований п. 5.4.17 СП 2

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2016 12:10:24]
 Уважаемые коллеги.
Проектируемое здание. Решено разделить на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями 1-го типа. Согласно п. 5.4.17 СП 2 противопожарные перекрытия 1-го типа должны разделить наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.
Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия:
Одно из условий - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150; класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе углов примыкания) предусмотрен не менее К0.
Наружные стены из сэндвич-панелей (EI 150, К0(45).
Смущает время 45 мин при которых будет К0. Думаю, что К0 должен по времени должен соответствовать времени по огнестойкости. Насколько мне известно, сэндвич-пенелей с К0 более 45 мин нет в природе (согласно ГОСТ 30403 – не более 45 мин).
Может ли такая сэндвич-панель быть использована в качестве участков стен, примыкающих к перекрытиям 1-го типа?


[18.01.2016 16:21:48]
 Отзовитесь, коллеги! :-)


[18.01.2016 16:51:50]
 Насколько знаю, в документах по испытаниям так принято.
Если конструкция выдержала испытания в 45 минут и показала К0, то дальше греть смысла нет. Она всё равно будет К0.

Меня лично в данном пункте больше интересует другой вопрос, как обосновать предел огнестойкости узлов примыкания?
Сертифицируют конструкции, а вот испытания (имеется в виду протоколы, ну или хотя бы заключения, пофигу каким образом состряпанные, хоть аналитически-расчётным методом), с узлами примыкания есть не у всех производителей ЛМК.


[18.01.2016 19:06:03]
 недавно кто то выкладывал ссылку на типовые узлы примыкания п/п стен.
Помню одно слово - Челябинск.


[19.01.2016 9:43:28]
 Я и пишу, что есть не у всех производителей ЛМК.
Челябинцы молодцы. Правда жаль, что только на СТЕНОВЫЕ трёхслойные сендвич-панели определенной марки.
Заполучить бы ещё альбом с этими типовыми узлами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Вопрос по соблюдению требований п. 5.4.17 СП 2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.