Окна в лестничной клетке в пределах этажа

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2016 15:48:49]
 Добрый день!

Согласно требованиям СП2:
п.п. 5.4.16 - В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2.

Верно ли требует эксперт, чтобы отметка верха окна не превышала отметки перекрытия этого этажа??? Только так окно будет "на этаже" ?


[12.01.2016 15:52:30]
 Нет такого требования. Это отсебятина от эксперта.


[12.01.2016 19:32:35]
 СП 4.13130.2013
3.47 этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение этажа к надземному, цокольному, подвальному и подземному
осуществляется исходя из взаимного расположения отметки пола и планировочной отметки земли.

Т.е. окно в ЛК должно быть в пределах этажа (между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия)


[13.01.2016 8:12:11]
 Асашай® "Т.е. окно в ЛК должно быть в пределах этажа"

Буквы "т.е." означают, что следующее за ними утверждение сделано на основании выше приведённого п.3.47 ? А какая логическая связь между этим утверждением и этим пунктом?


[13.01.2016 10:11:23]
 Часто окно л/к располагается в наружной стене на уровне межэтажной площадки Л/К. По данному расположению тоже встречал замечания эксперта. Как раз по расположению окна на каждом этаже.


[13.01.2016 10:15:10]
 FIRE_MAN®

Ну если половина экспертов будет требовать, что бы окна располагались между перекрытиями этажа, а вторая половина - что бы между перекрытиями межэтажной лестничной площадки, то будет вообще ЦИРК.


[13.01.2016 10:35:17]
 Я про это разве писал?


[13.01.2016 11:21:53]
 А я как-то слабо верю в обеспечение незадымляемости путей эвакуации с помощью открываемых оконных проемов в лк.


[13.01.2016 13:04:56]
 Может, не нормативно кто-то объяснит, почему такое требование. На каждом этаже - скорее всего, для освещения. Возможно, что и дымоудаления.
Но зачем впихивать окно именно между площадкой и перекрытием (в жилье там остаетя 1,5 м, как правило)??? Какая логика?


[13.01.2016 14:06:06]
 vovchikdva®

Иначе в окно слишком сложно выпадать. Если не вводить ограничений по высоте, то вы низ окна сделаете на метр от пола, если не выше, и в него не так просто будет выпасть; а вот если заставить упихиваться в промежуток от пола площадки до перекрытия этажа, то Вы наверняка низ окна сделаете у самого пола и в такое окно народ будет нормально так выпадать.


[13.01.2016 14:16:48]
 Похожий вопрос уже обсуждался...

Если высота этажа в здании,скажем, больше 3м, то, скорее всего, будет уже больше 2х промежуточных площадок. Очевидно, что одного окна в пределах этажа будет недостаточно для освещения всех маршей лестницы!!! Однако при этом требование СП будет соблюдено!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Окна в лестничной клетке в пределах этажа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.