мини котельная

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.12.2015 11:45:54]
 Доброго времени суток!!!!!
Подскажите пожалуйста, имеется двухэтажное здание из трехслойных сэндвич-панелей по металлическому каркасу. В здании есть бойлерная которая работает на отработанном машинном масле. Какая категория по пожарной опасности будет у данного помещения??? Надо ли данное помещение выделять стеной первого типа????


[30.12.2015 12:41:02]
 Зависит от функционала здания


[30.12.2015 12:44:51]
 я бы посоветовал категорию Г...
а требования к помещениям и перегородкам подробно прописаны в СП 89.13330.2012 Котельные установки


[30.12.2015 13:27:56]
 гешан ®

[30.12.2015 12:41:02] Зависит от функционала здания


Здание автосервиса, на 10 постов для обслуживания.


[30.12.2015 13:28:04]
 гешан ®

[30.12.2015 12:41:02] Зависит от функционала здания


Здание автосервиса, на 10 постов для обслуживания.


[30.12.2015 15:25:36]
 Кстати, вопрос - что считается котельной? Котельные любой мощности или как некоторые любят ссылаться на п. 1.1 СП 89.13330.2012 и говорить, что их встроенную котельную ничем отделять не надо?

1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см ) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.


[30.12.2015 16:12:01]
 СП 4.13130 по другому трактует:
3.20. котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.


[30.12.2015 17:31:12]
 Из раздела МПБ: ...Пристроенная теплогенераторная без помещений для обслуживающего персонала выполняется в конструкциях, соответствующих IV/С0, отделяется противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45, по п.п. 6.6.3; 7.10.1; 13.5 СП 60.13330.2012; п. 8.1 СП 7.13130.2013.
По СП 4.13130.2013 п. 3.20, котельная: здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения. По СП 89.13330.2012 п. 3, котельная установка – котел агрегатированный горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования теплоты уходящих газов и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса выработки теплоносителя заданных параметров. По СП 60.13330.2012 п. 3.38, теплогенератор: источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или образующаяся за счет преобразования электрической энергии.
Поскольку, устанавливаемые в теплогенераторной газо-воздушные воздухонагреватели рекуперативного типа типа «....» по ТУ .... (разрешение Ростехнадзора № ....2, сертификат соответствия № ...) общей теплопроизводительностью до 360кВт не имеют в своей конструкции котлов, данное оборудование не относится к котельным установкам, а помещение – к котельной. Требования к размещению воздухонагревателей установлены в СП 60.13330.2012; руководстве по эксплуатации ....
  Ответ пойдет СЮДА