Противопожарная перегородка между складом и производством

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[10.12.2015 15:28:47]
 Здравствуйте. Нужно сделать перегородку. Планируем из сендвич-панелей. Стеллажи на складе примерно 6 м высотой. У нас колонны с выступами для мостовых кранов. Т.е. крепить поверх и закрывать нащельником не получится. Нужно придумать, как крепить непосредственно между колоннами. Т.к. это перегородка, то парамерт R не актуален. Остаётся EI. Если закрепить П-образный металлический профиль и в него вставить сендвич-панель. Пройдёт такая конструкция? Или подскажите производителей с готовыми решениями такого вопроса.
Tuks

[14.12.2015 15:33:49]
 Подсобите пожалуйста.


[14.12.2015 15:56:28]
 Tuks ® [10.12.2015 15:28:47]...Стеллажи на складе примерно 6 м высотой...
ув.Tuks ®, принципиальна высота стеллажей, если более 5.5м - высотное стеллажное хранение.
"высотное стеллажное хранение" - наберите в поисковике и узнаете все что требуется.
И еще, разберитесь, что Вам требуется: перегородка или противопожарная перегородка, для этих понятий применяется совершенно разный набор требовний.
Tuks

[15.12.2015 8:30:14]
 Да, противопожарная нужна. В предписании пожарном такой пункт. Писали им официальное письмо, как можно сделать правильно. Ответ убил - скопировали из СНиП пункты и всё.
Tuks

[15.12.2015 8:33:21]
 Или, например, закрепить уголок, на него сендвич-панель, щель противопожарной пеной, и закрыть ещё одним уголком. Но если на сендвич и пену сертификаты будут, то как подтвердить EI металлических уголков?


[15.12.2015 9:29:46]
 наверное, я Вас тоже огорчу: СП 4.13130.2013 п. 6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений ...при хранении этой продукции на высотных стеллажах – противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.
Tuks

[15.12.2015 9:37:53]
 Т.е. только кирпич или ж/б плиты остаётся по ходу.


[15.12.2015 10:16:50]
 Примеры узлов для противопожарных перегородок. Если кому надо.
http://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/w...
http://xn--80ajidrinhdbfg.xn--p1ai/w...
"Т.е. только кирпич или ж/б плиты остаётся по ходу."
Материал тут не самая большая проблема.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарная перегородка между складом и производством      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.