Нужна помощь! Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2015 16:39:30]
 Уважаемые форумчане, подскажите как выйти из ситуации самым безболезненным способом.

Имеется здание II ст.огнестойкости, общая площадь - около 500 кв.м., 2 этажа полноценных плюс мансарда и цоколь. (бывший одноквартирый жилой дом).

В настоящее время Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений.

Проблема в отсутствии наружного противопожарного водоснабжения.
Есть только на расстоянии около 450 метров пожарный водоем с оборудованным пирсом объемом около 500 тонн.

Вопрос: можно ли каким либо образом обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности объекта без каких либо работ по оборудованию резервуаров, емкостей, скважин с гидрантами и т.д. в непосредственной близости (до 150 метров) от объекта.


[08.12.2015 16:46:19]
 9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.11. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего Свода правил.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
9.12. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.
9.13. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.
СП 8.13130.2009


[09.12.2015 0:01:56]
 В аналогичной ситуации обосновывали гидравлическим расчетом и делали сухотруб


[09.12.2015 0:46:33]
 Но ведь если ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование ФЗ не требует конкретных расстояний от объекта до водоисточников, их объемов и т.п., можно и расчетом обойтись или опер.планом например или в том числе...
Да, есть вода(что требует ФЗ), но расстояние до нее (что требует СП) по опер плану достаточное с помощью перекачки, например, или подвоза!


[09.12.2015 20:29:32]
 Коллеги, меня постоянно смущает один вопрос, а не орган ли местного самоуправления должен заботиться о наружном противопожарном водоснабжении на территории населенного пункта? Если на одной улице, на расстоянии 20 метров друг от друга стоят, например, школа и дом культуры, то кто должен делать НППВ, ну не 4 же водоема копать, по 2 на каждый объект?


[10.12.2015 11:14:26]
 <<Есть только на расстоянии около 450 метров пожарный водоем с оборудованным пирсом объемом около 500 тонн.

Вопрос: можно ли каким либо образом обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности объекта без каких либо работ по оборудованию резервуаров, емкостей, скважин с гидрантами и т.д. в непосредственной близости (до 150 метров) от объекта?>>

Конечно, можно. В радиусе 200 метров, копайте свой пожарный водоём, с оборудованным пирсом.


[10.12.2015 11:20:44]
 В том то и проблема, что нет никакой возможности ни пруд выкопать ни емкость зарыть. Нет такого места, вокруг одни частные земельные участки. Уже б давно выкопали!


[10.12.2015 11:23:19]
 Я думаю, это проблема местной администрации (если объект находится в населенном пункте)

4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона.

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;


[10.12.2015 11:30:46]
 Все правильно, Асашай, только у нас учреждение в частной собственности. ОМС не обязаны всем подряд обеспечивать НПВ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Нужна помощь! Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.