Требование по алгоритму работы вентиляторов Противодымной вентиляции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2015 11:39:42]
 Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть требование по алгоритму работы вентиляторов? Конкретно интересует на какое время нужно включать вентиляторы и должны ли они автоматически выключатся через какое-то время или после сброса тревоги?


[16.11.2015 10:53:21]
 Включаются на все время, до победы.
Выключаются “в ручную”, после окончания пожара.
Линза

[16.11.2015 12:13:20]
 
ФЗ №123 статья №138
4. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).


[16.11.2015 12:43:48]
 Уважаемый Andorra1 ®
Это конечно правильное мнение, но хотелось бы подтверждения бумажного.
Вопрос встал, как обосновать жалобу жильцов, которые утверждают, что вентиляторы должны автоматически отключатся через два часа. (жалуются на шум)
Я смог только найти следующее:
1. Согласно СП 10.13130.2013 п. 4.2. Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях не нормируются.
2. Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ глава 14, статья 51. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Статья 56 Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Если кто еще подкинет какой информации, буду благодарен.


[16.11.2015 14:15:23]
 

Брандмауэр-СБ ®

Правильно, что жалуются.
Что за безобразие, пожара нет, а вентиляторы молотят по чем зря. Дымоудалют, то, чего нет.

А если ЕСТЬ пожар, то они должны быть благодарны, за работу вентиляции дымоудаления.


Линза

[16.11.2015 14:34:45]
 Требования пожарной безопасности в отношении электрооборудования систем противопожарной защиты установлены:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ред. от 23.06.2014);

- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003";

- ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний".

К исполнительным устройствам, элементам (приемникам электрической энергии (электроприемникам)) систем противопожарной защиты относятся оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д. (п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012, п.3.2 СП 6.13130.2013).

В соответствии с п.7.22 СП 7.13130.2013 не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции.

В соответствии с п.4.13 СП 6.13130.2013 запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.

В соответствии с п.12.2 СП 60.13330.2012 в целях управления электроприемников систем противодымной вентиляции тепловую и максимальную защиту предусматривать не следует.


[17.11.2015 9:40:43]
 Линза, спасибо.


[17.11.2015 9:58:23]
 А как же тогда дымоудоление в помещениях с газовым или порошковым пожаротушением?


[17.11.2015 12:53:07]
 FIRE_MAN ®
А там не устройство отключения, там устройство включения на время! :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Требование по алгоритму работы вентиляторов Противодымной вентиляции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.