Требования к расстояниям от ж/д сливо-наливных эстакад ЛВЖ и ГЖ до станций пеносмешения (нефтехимия)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.11.2015 16:08:21]
 Добрый день!
Прошу посдказать, какими нормативными документами определяется противопожарное расстояние от железнодорожных сливо-наливных эстакад ЛВЖ и ГЖ категории АН до здания станции пеносмешения категории В, предназначенной для целей пожаротушения на сливно-наливной эстакаде.


[12.11.2015 16:22:07]
 40/30 м - СП4


[12.11.2015 17:45:10]
 
Цитата один из них (в запасе) 12.11.2015 16:22:07
40/30 м - СП4
--Конец цитаты------
Один из всех, это ведь для складов нефти и нефтепродуктов.


[12.11.2015 17:48:53]
 И что? Считаете, что к Вашему объекту не подходит?
У нас нефтехимия к нефтепродуктам не относится?


[12.11.2015 17:54:33]
 Вообще СП 4 дан как пример, а вообще аналогичные требования изложены в целой куче нормативных документов.
ВУП СНЭ-87, ВУПП-88 - это из старых.
В новых ведомственных тоже это есть.
СП 155.13130.2014 и рекомендации ВНИИПО по сливо-наливным эстакадам.
Везде найдёте 40/30м.


[13.11.2015 9:53:05]
 Понятно. Спасибо! Может, подскажете тогда ещё один момент - если станция пеносмешения располагается на меньшем расстоянии, необходимо обосновывать это решение через СТУ, и здание должно быть во взрывозащищенном исполнении, в том числе и находящееся в здании оборудование?
АРА

[13.11.2015 10:24:21]
 Взрывозащиты здания не требуется, если нет постоянного присутствия персонала, взрывозащиты оборудования не требуется, если нет взрывоопасной зоны. СТУ разрабатываются при отсутствии требований, требования есть, но они не выполняются, а это уже поле для НОР.


[13.11.2015 17:01:48]
 АРА, спасибо! И ещё один похожий вопрос - на каком расстоянии должна находиться насосная противопожарной защиты от технологической установки категории АН (нефтехимия)? Правильно ли при этом относить насосную противопожарной защиты к технологической установке категории Д и по таблице 40 СП 4.13130.2013 или аналогичной таблице 2 ВУПП-88 брать расстояние 40 м от наружной установки категории АН? Ведь по логике, насосная противопожарной защиты является вспомогательной установкой, не относящейся к технологическому процессу.


[13.11.2015 17:03:32]
 Добавлю, что насосная противопожарной защиты обеспечивает пожаротушение наружной технологической установки категории АН.


[16.11.2015 15:54:23]
 Рекомендовал бы почитать п.6.10.2.6 и п.6.10.2.7 СП 4.13130.2013.

Железнодорожная сливо-наливная эстакада, технологическая установка и насосная пожаротушения должны размещаться в разных зонах предприятия. Производственная, подсобная, складская зоны, в свою очередь, могут делиться на кварталы. При этом расстояние не между кварталами или зонами не может быть меньше 40м.


[17.11.2015 10:38:24]
 Спасибо, GOR!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Требования к расстояниям от ж/д сливо-наливных эстакад ЛВЖ и ГЖ до станций пеносмешения (нефтехимия)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.