Свободная планировка на этаже

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2015 11:45:06]
 Заказчик хочет в офисном (Ф 4.3) здании коридорного типа сломать все перегородки на 2-м этаже. В результате получается единое помещение имеющее непосредственный выход на две л/к расположенные в противоположных углах здания. Размеры этажа 53х17м.
Что-то меня данный вопрос поставил в тупик.
Вроде как нормами не запрещается, но что-то мне не нравится.
Коллеги, какие могут вылезти мероприятия при изменении планировки?
Вроде как вылезает система дымоудаления по п.7.2ж) СП 7. (А, это уже проблематично).

P.S. Перепланировка будет производится в соответствии с проектной документацией.


[10.11.2015 12:34:06]
 СП7
7.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, пред-назначенных для защиты помещений.


[10.11.2015 18:17:22]
 один из них (в запасе) ® [10.11.2015 11:45:06]....53х17м.
Все ок!, ни каких квестов.
естественное проветривание по одному продольному фасаду.


[11.11.2015 16:48:18]
 Понятно.
Непонятен применим ли к данному случаю п.7.7 СП 7 ?
И что значит, системы обоих указанных типов?
Один тип - это система для защиты коридора, второй тип - для защиты помещения? Так что ли?


[11.11.2015 17:32:02]
 один из них (в запасе) ®[11.11.2015 16:48:18] Понятно. Непонятен применим..

Ув. один из них (в запасе) ®, Ваш Заказчик исключил наличие коридора.
Коридора нет как факт и не предвидится.
Сидят в едином зальном помещении сто ж/д делопроизводителей и планируют пассажиро-грузоперевозки.

7.7 СП-7 на обратный случай,когда строится офисное здание, но еще нет собственника или арендаторов на отдельные этажи. Застройщик не тратится на возведение перегородок и устройство коридоров, т.к. потенциальный собственник арендатор придет со своими высокими вкусами или ведомственными требованиями к составу помещений. В этом случае для всех этажей предусматривают вентиляцию противодымной защиты, а именно сразу проектируют какое то количество шахт д/у, в зависимости от площади этажа, а она может быть 5000кв.м, и фигуры застройки, а она может быть всякая-разная, какой достался земельный участок, предполагая, что будет коридор и что будут какие то другие помещения.


[11.11.2015 18:02:36]
 <<7.7 СП-7 на обратный случай,когда строится офисное здание, но еще нет собственника или арендаторов на отдельные этажи>>.
Здесь именно такой случай, только здание давно существующее и заказчик (владелец здания) сдает в аренду площади и хочет, чтобы при любых хотелках арендатора (т.е. любых перепланировках) основные вопросы п/п защиты были решены.

Сейчас в здании коридорная система, со световыми карманами.
Механической системы дымоудаления нет.
Сейчас сломают все перегородки, но это не означает, что коридорная система не появится вновь и площади, которые сейчас используются как световые карманы после установки перегородок вновь могут быть заняты под помещения. Вот в чём загвоздка, поэтому тему и озаглавил "Свободная планировка на этаже" (т.е. сегодня так, завтра эдак, а послезавтра вообще пятница).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Свободная планировка на этаже      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.