Необходимость подпора воздуха в лифтовую шахту соединяющую надземные этажи и подвал

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2015 2:37:06]
 Здравствуйте всем участникам форума! Возник вопрос о необходимости выполнить подпор воздуха по обычную лифтовую шахту соединяющую надземные этажи и подвал. (Здание Ф1.3 высотой 27,9м) Нигде не могу найти основание, или это только для лифта для пожарных подразделений?


[27.10.2015 7:51:17]
 Как предполагается обеспечить требование п. 4.4.5 СП 1.13130: "В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости"?


[27.10.2015 7:54:46]
 Ч. 20 ст. 88 123-ФЗ: "В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре".
Но это не для Ф1.3, т.к. есть п. 4.4.5 СП1.


[27.10.2015 12:01:10]
 застройщик ® лифт не в объеме лестничной клетки:
https://www.dropbox.com/s/ke60njfjnq...
А про тамбур-шлюзы понятно, но меня интересует именно подпор воздуха в лифтовую шахту - нужен подпор в неё или же нет.


[27.10.2015 12:07:49]
 Разве размещение лифта в объеме ЛК необязательно для Ф1.3? П. 4.4.5 СП1.13130 обязывает лифт в ЛК размещать.


[27.10.2015 12:19:49]
 мое мнение - размещение лифта в объеме л/к по п. 4.4.5 СП 1 ограничивает количество лифтов в одной такой л/к, а не обязавыет там его размещение


[27.10.2015 12:28:00]
 Либо на основании ч.20 ст.88 123-ФЗ выполнять перед лифтом холл с подпором воздуха при пожаре в подземном этаже, либо делать подпор в шахту, но это не особо по требованиям, для предотвращения распространения ОФП при пожаре в подземном этаже.


[27.10.2015 12:37:08]
 подпор воздуха в ЛШ не требуется, требуется только ТШ перед входов в лифт в подземном этаже. Обратите внимание на то, что именно является подземным этажом. Возможно, это не ваш случай

3.52 этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.


[27.10.2015 13:08:27]
 Есть такой мутный пункт в СП4: 6.11.9. ...выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При этом, выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток подземной автостоянки допускается предусматривать только во входной вестибюль здания другого назначения. При необходимости сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать также и противодымную защиту общих лифтовых шахт и лестничных клеток.

А муть состоит в том, что тамбур-шлюз является противодымной защитой лифтовой шахты, но он прописан предложением выше, из этого следует, что нужен подпор и в саму шахту.


[27.10.2015 15:01:13]
 <<А про тамбур-шлюзы понятно, но меня интересует именно подпор воздуха в лифтовую шахту - нужен подпор в неё или же нет>>.
Подпор воздуха в лифтовую шахту делается при высоте здания более 28 метров, а также в многофункциональных зданиях, когда лифтовая шахта предназначена для нескольких пожарных отсеков.


[27.10.2015 15:13:41]
 Не совсем может верно написал.
Ну в общем про подпор в лифтовые шахты сказан в п.п. "а", "б" п.7.14 СП 7.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 