О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Шкаф ВРУ на лестничной клетке первого этажа

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.10.2015 1:23:33]
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Не будет ли ругаться ГПН если разместить шкаф ВРУ на лестничной клетке первого этажа (место позволяет, не загромождая путь эвакуации)? Есть нормативы которые это запрещают?


[13.10.2015 8:23:58]
 Свод правил СП1.13130.2009
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.


[13.10.2015 10:38:38]
 Русмам74, а дальше почему нет цитаты?
".....Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств".


[13.10.2015 11:36:17]
 absent®

Точно, недосмотрел, да и позабыл о этой оговорке.


[13.10.2015 11:52:29]
 Получается дважды указанно, что размещать ВРУ на лестничной клетке первого этажа жилого дома можно:
1) В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций ... - шкаф ВРУ является электрической коммуникацией для данного дома;
2) ".....Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств".
Спасибо большое!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Шкаф ВРУ на лестничной клетке первого этажа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail