 Уважаемые коллеги. Возник вопрос о том, какие огнезащитные вещества и материалы подлежат обязательной сертификации?
В соответствии со ст. 146 часть 7 обязательной сертификации подлежат СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ.
Термин СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ имеет определение только в ГОСТ Р 53295-2009 для стальных конструкций, а также там применяется. Поэтому, считаю, что этот термин распространяется (в данном случае) только на стальные конструкции.
Также, в СП 2.13130.20012 в определении конструктивной огнезащиты записано, что она относится к СРЕДСТВАМ ОГНЕЗАЩИТЫ.
Однако, в ГОСТ Р 53292-2009 для древесины, термин СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТЫ не присутствует. Имеется термин ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ (ВЕЩЕСТВО), которым и осуществляется огнезащита древесины и материалов на её основе.
Получается, что обязательная сертификация распространяется только на СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ для стальных конструкций и конструктивную огнезащиту любых объектов огнезащиты из любых материалов. А ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ (ВЕЩЕСТВА) для огнезащиты древесины (а также тканей) не подлежат обязательному подтверждению соответствия (декларированию или сертификации)!? Хотя должны обладать необходимой огнезащитной эффективностью. Значит добровольная сертификация.
Также, возникает вопрос, куда отнести тонкослойное огнезащитное покрытие (вспучивающее покрытие, краска)? Получается двойственность отнесения. Если им защищаются стальные конструкции, то оно относится к СРЕДСТВАМ ОГНЕЗАЩИТЫ и подлежит обязательной сертификации. Если им защищаются объекты из других материалов, то оно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ОГНЕЗАЩИТЫ и не подлежит обязательной сертификации.
Правильны ли мои рассуждения, а если нет, то в чём ошибка?


[15.10.2015 8:37:15]
 Отсутствие обсуждения - тоже результат. Всё больше убеждаюсь в возможности применения сделанных выводов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Об обязательной сертификации средств огнезащиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.