Систему пожаротушения вмест эвакуационного выхода

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.09.2015 15:03:48]
 Добрый день,

Подскажите, пожалуйста. Возможно ли вместо эвакуационного выхода поставить автоматическую систему пожаротушения. И таким образом устранить необходимость организации выхода.

Подробнее:

Есть помещение нежилое на первом этаже под магазин. С первого этажа есть спуск в подвал. В подвале хочу сделать подсобное помещение магазина и необходимо его оформить как часть магазина (то есть должны выполняться противопожарные требования). Из подвала нет эвакуационного выхода. Лестница из подвала на первый этаж ведет в холл из которого есть выход на улицу. Необходимо ли организовывать эвакуационный выход, если стоит автоматическая систему пожаротушения.

С уважением,
Кирилл


[23.09.2015 15:13:42]
 Нет. Смотрите СП 1.
Пути эвакуации должны удовлетворять требованиям норм, вне зависимости от применяемых в них систем защиты. Дословно не помню, но как-то так.


[23.09.2015 15:25:19]
 Требование ст.89 №123-ФЗ необходимо выполнить.


[24.09.2015 10:30:34]
 Предусмотреть порошковую АУПТ, чтоб никто не успел эвакуироваться.


[27.09.2015 17:17:19]
 Спасибо за ответы!

А если по этой же теме вопрос... лестница из подвала ведет в холл, из которого идет дверь на улицу, никак не может являться эвакуационным выходом для подвала? Если лестница с перилами, нормальной ширины, дверей по пути нет.


[27.09.2015 17:36:42]
 - один из них (в запасе)

Спасибо! То что надо было.

- FIRE_MAN Требование ст.89 №123-ФЗ необходимо выполнить

Спасибо! Только он никак не выполняется. Но вот нашел такой абзац:

5. Эвакуационными выходами считаются также:

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

Правильно ли я понял, что имеется в виду лестница из подвала на первый этаж не важно какого типа, если категории соответствуют требованиям?



[27.09.2015 18:00:12]
 Категория В4 странная немного... вот, например, 35 квадратов, металлические стеллажи вдоль стен. На стеллажах вино в стекле 14%, 1 000 бут. Вроде бы если так считать получается. 2,56 * 1000 (из расчета на 10 м2)/35=74 МДж на м2. Но тут есть приписка: На любом участке пола помещения площадью 10 м2. Что это значит в моем случае?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 