Повысить степень огнестойкости деревянного дома

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[23.09.2015 9:24:59]
 Можно ли повысить степень огнестойкости деревянного дома с V до III? И еще скажите пожалуйста, можно ли сократить противопожарное расстояние между двумя деревянными домами, если стену ближнюю к соседнему дому сделать противопожарной 1 типа или это правило распространяется только на здания выше III степени огнестойкости?


[23.09.2015 12:39:07]
 Нельзя повысить СО. Как сделать стену деревянного дома противопожарной?


[23.09.2015 12:40:39]
 Я имел в виду брандмауэр поставить поверх деревянной стен.


[23.09.2015 12:49:56]
 Есть сертификаты на огнезащитные составы, которые доводят дерево до К0, Пирилакс-люкс и Феникс ДП например.


[23.09.2015 13:04:26]
 Никакие составы не меняют пределов огнестойкости строительных конструкций и степени огнестойкости здания с 5 до 3, даже если есть сертификаты.


[23.09.2015 13:05:44]
 <<которые доводят дерево до К0, Пирилакс-люкс и Феникс ДП>>
Сертификатами не поделитесь?


[23.09.2015 13:09:09]
 Пирилакс - Обеспечивает класс пожарной опасности древесины КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д2, Т2),


[23.09.2015 13:10:29]
 По Фени:
http://www.balt-trade.com/antiseptic...


[23.09.2015 13:10:37]
 ксу


[23.09.2015 13:11:00]
 Применение огнезащитного состава Феникс ДП позволяет перевести древесину в:
• слабогорючий (Г1)
• трудновоспламеняемый (В1)
• слаботоксичный (Т2)
• с умеренной дымообразующей способностью (Д2) строительный материал.


[23.09.2015 13:15:11]
 Дело в том, что первые 45 минут от начала огневого испытания может быть состав и обеспечивает деревянной конструкции класс пожарной опасности К0, поэтому и выдали сертификат. А, дальше, т.е. после 45 минут испытаний класс будет уже другой.


[23.09.2015 13:18:25]
 Путают класс конструктивной пожарной опасности и предел огнестойкости, это немного разные понятия


[23.09.2015 13:55:48]
 Перилакс люкс, второй сертификат К0
http://spb-01.ru/upload/iblock/e18/e...


[23.09.2015 13:59:48]
 Фенкс ДП
http://spb-01.ru/upload/iblock/79a/7...


[23.09.2015 13:59:59]
 Тоже К0


[23.09.2015 14:00:48]
 Проверено в едином реестре сертификатов.


[23.09.2015 14:04:47]
 Ну а приставить к деревянной стене брандмауэр позволит уменьшить противопожарное расстояние или все-таки такое можно делать от 3 степени огнестойкости?


[23.09.2015 14:10:51]
 И книги "Огнестойкость строительных конструкций" умные люди писали, забыв с Вами проконсультироваться. Пособие к СНиПу II-2-80 тоже не подумавши издали.


[23.09.2015 14:14:14]
 В Пособии к СНиПу II-2-80 п.2.36 Пределы огнестойкости несущих деревянных конструкций указаны в табл.12.


[23.09.2015 14:24:10]
 <<Перилакс люкс, второй сертификат К0>>
Во-первых, К0 (15), а не 45.
Во-вторых, странно как-то. Пирилакс один и тот же, ТУ на состав один и тот же, выпускает состав одна и таже контора. Только в ИПЛ Новосибирска видимо на К0 не прошли, а вот в испытательном центре ООО "Технологиии пожарной безопасности" прошли. Лажей попахивает.


[23.09.2015 15:13:31]
 Так расход состава совершенно разный.


[23.09.2015 15:15:12]
 Про пирилак никто не утверджал что у него К0(45),я про К0 писал.


[23.09.2015 15:17:33]
 Вон оно чё. Понял.


[23.09.2015 15:18:13]
 Спасибо.


[23.09.2015 15:29:40]
 <<Про пирилак никто не утверджал что у него К0(45),я про К0 писал>>.
Просто для 3-й степени огнестойкости, огнестойкость конструкций должна быть не менее 45 минут, соответственно и класс их пожарной опасности должен удовлетворять предъявляемым требованиям, за указанный период времени.
Иначе, как я понимаю, уже нельзя отнести конструкцию к классу пожарной опасности К0.
Например, состав пирилакс люкс, обеспечивающий К0 (15) конструкции, не будет обеспечивать КПО - К0 для здания III степени огнестойкости.


[23.09.2015 17:26:26]
 Необходимо добавить, что к сожалению противопожарные расстояния в некоторых случаях устанавливаются и без учета класса конструктивной пожарной опасности. Переход по 45 минут обработанных конструкций из К0 в К3 для объекта, расстояние до которого нормируется (в том числе с учетом ККПО), может на самом деле печально сказаться.
Кроме того в здании III СО этажностью более 1 внутренние стены лестничных клеток должны быть не менее REI60, где огнезащита до К0(45) уже не поможет.

Нужно сказать, что наша страна славится деревянным зодчеством и такая ситуация меня лично не устраивает в широком понимании этого слова.


[23.09.2015 17:32:28]
 Да, согласен деревянные стены л/к для 3-й степени огнестойкости уже не прокатят.


[23.09.2015 22:42:21]
 Класса пожарной опасности больше 45 минут вроде бы не бывает. п.9.5 ГОСТ 30403-2012.
ГОСТ наверно старый, когда его первый раз разработали, не было таких норм для деревянных конструкций.

Но наверно перевести в 3 степень огнестойкости можно, определив показатели REI напрямую по испытаниям.

Вот люди что-то анонсировали
http://www.ogneportal.ru/news/russia...



[23.09.2015 23:13:39]
 http://www.ogneportal.ru/news/russia...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Повысить степень огнестойкости деревянного дома      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.