противопожарные двери в Монастыре

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2015 12:02:33]
 Добрый день!
В соответствии с согласованным в ОАО «...» проектом встроенной трансформаторной в здание монастыря (Лист 22- п.7 «ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТП») требуемая степень огнестойкости ворот – 0,75часа (45 минут)
Подрядная организация данных ворот ни у кого заказать не может, по причине наличия в воротах вентрешеток и нестандартных габаритов (2,3м - ширина х 2,2м-высота)).

В ПУЭ данное требование относится только для масляных трансформаторов, однако у нас, в связи с тем, что ТП встроенная, применяются сухие трансформаторы без масла.
«4.2.93. Двери (ворота) камер, содержащих маслонаполненное электрооборудование с массой масла более 60 кг, должны быть выполнены из трудносгораемых материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в случаях, если они выходят в помещения, не относящиеся к данной подстанции, а также если они находятся между отсеками взрывных коридоров и РУ. В остальных случаях двери могут быть выполнены из сгораемых материалов и иметь меньший предел огнестойкости.»

Прошу оказать содействие и по возможности дать разъяснения по необходимости применения огнестойких ворот.


[22.09.2015 12:15:45]
 Необходимо посчитать категорию помещения встроенной трансформаторной, если получится В4 или Д то дверь противопожарную не надо.


[22.09.2015 12:31:15]
 По сути Вы написали правильно. Но, данное требование было изложено в 6-м издании ПУЭ, в 7-м издании таких требований нет.
Кроме того, предел огнестойкости ограждающих конструкций, а также предел огнестойкости заполнений проёмов в этих конструкциях определяется не ПУЭ, а СП и ФЗ в области пожарной безопасности и зависит от категории помещения по ВПиПО.
Кроме того, ПУЭ не является документом обеспечивающим выполнение требований ФЗ-123 и не входит в перечень приказа 474.
И наконец, обратились Вы не совсем по адресу. Вам нужно обращаться в проектную организацию выпустившую проект, а всё что мы насоветуем не будет иметь никакой юридической силы.


[22.09.2015 12:35:25]
 спасибо


[22.09.2015 12:41:18]
 А, то что касается сертифицированных противопожарных дверей (ворот) с вентиляцией, то в живую таких я не встречал.
Хотя инфа в инете про противопожарные двери с вент.решётками присутствует.


[22.09.2015 12:42:01]
 А как привязать ворота или двери к категории помещения? какой НТД?(пункт


[22.09.2015 13:02:06]
 Заполнение проемов в противопожарных преградах - табл.23,24 ФЗ-123.


[22.09.2015 13:03:35]
 А, какими ограждающими конструкциями отделяются помещения с разными категориями по ВПиПО указано в СП 4.13130.2013.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: противопожарные двери в Монастыре      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.