Внутренний пожарный водопровод

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.09.2015 17:36:14]
 В административном здании высотой выше 10 этажей присутствует внутренний противопожарный водопровод. К зданию пристроена двухэтажная административная пристройка, выделенная в отдельный противопожарный отсек. Правильно ли будет обосновать ненадобность в этой пристройки водопровода внутреннего, сославшись на то, что это отдельный п/пожарный отсек


[02.09.2015 17:39:38]
 Или, например, ссылаясь на таб.2 СП.10, в которой прописано, что в моем случае должно быть 2 крана. Но эти два крана есть и в основной части, и в пристройке. Итого 4


[02.09.2015 17:47:10]
 Да. п.4.16 СП 10.13130.


[02.09.2015 18:20:24]
 FIRE_MAN ® Благодарю вас. Камень с плеч упал


[02.09.2015 18:53:47]
 Хотя многие специалисты ВК требования этого пункта понимают по своему и делают тот же расход и количество струй как в основном (требующем больший расход) здании.


[02.09.2015 18:57:23]
 Когда тут написано про правила принятия требуемого расхода на внутреннее пожаротушение.


[02.09.2015 19:02:17]
 FIRE_MAN ® Специалисты ВК, как правило мало что понимаю в ПБ. Меня вот интересует почему только в СП.13130 нормально в Приложении А описано что с точки зрения ПБ понимается под зданием (выделенное в отдельный п/пожарый отсек что-то)


[02.09.2015 19:03:51]
 в СП 5.13130


[02.09.2015 20:27:39]
 ув. yannay ®[02.09.2015 17:39:38], чет не понял: так есть в пристрое ПК или нет? и что за 2 крана? может 2 струи?

если говорить о необходимости ВПВ в пристрое, то п. 4.1.6 нам дает карт-бланш его не делать. Сложнее, когда ВПВ все же требуется, а вот определение расхода на обе части здания, выделенные противопожарными стенами, читая п. 4.1.6, может вызвать у любого когнитивный диссонанс.


[02.09.2015 21:56:48]
 Да я про ВПВ и в пристройке 2 ПК
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Внутренний пожарный водопровод      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.