 Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник такой вопрос, выбрали на новом объекте для системы оповещения Roxton-8000.
СОУЭ будет строиться в комплексе зданий(15-20 зданий), вопрос по блоку ROXTON RS-8108(Адаптер-разветвитель). С помощью данного блока система подключается к ПК и разветвляет интерфейс RS-485 на 8 направлений.
Техподдержка Эскорта утвержает, что в случае разветвления на 8 направлений, максимальная длина каждой ветки составит 125 м(1000м/8), что нас естественно не устраивает.
Кто-нибудь может прокомментировать данную информацию?
Стандартной длины интерфейса(1000м) нам не хватает, если использовать повторители интерфейса, Эскорт не гарантирует работу.


[29.08.2015 12:55:32]
 Всё верно - макс. 1000м. А разветвитель я бы использовал только для подключения к ПК и ни к воем случае не уходить от топологии шина.

В вашем случае, придется задуматься - переходить ли на другую систему с интерфейсом Рупор-200 / Киберсистема Эскорт или уходить на аналог (довести на каждой локальной стойки линейный сигнал - это можно реализовать на Сонаре или http://itc-audio.ru/catalog/intellek... )


[29.08.2015 14:08:42]
 Ув.Viss, спасибо за ответ.
На Рупор уходить желания нет. В данный момент ищем возможную замену для Рокстона.
К сожалению, Bosch не пропустят(импортозамещение и всё такое), возможные варианты:
- кибер-система ITC(не сталкивались с их софтом, у Рокстона выглядит лучше), количество зон-255(может не хватить,придется ставить вторую головную станцию);
- Inter-M IPC-System(микрофонная консоль занимает весь стол - неудобно, фактически отсутствие обратной связи с усилителей- постоянно вываливаются в неисправность);
Вопрос по ITC, есть ли возможность с микрофонной консоли включать группу зон? Или включать можно отдельные зоны, терминалы и гр.терминалов?


[29.08.2015 20:34:45]
 Ну Inter-M я тоже не люблю.
Почему Вам не хватит 255 терминалов? Это вовсе не 255 усилителей, а 255 зон.
http://www.escortpro.ru/261_itc-esco...
Консоль управляет терминальными усилителями. При помощи консоли можно: 1) выбрать конкретный терминальный усилитель; 2) выбрать группу терминальных усилителей; 3) выбрать все терминальные усилители; 4) изменить уровень громкости; 5) осуществить оповещение с микрофона в выбранных направлениях.


[31.08.2015 10:33:45]
 Если зона, это, как минимум, один терминал, тогда по консоли вопросы отпадают.
Как я понимаю, для приема сигналов от АПС, применяется блок TW-023, которых в системе может быть только 4 шт., что нам не совсем подходит.
По задумке, в каждом здании(20 шт.) должна стоять своя стойка оповещения, которая принимает сигналы от АПС локально в здании. Все стойки оповещения по интерфейсу сводятся на пожарный пост комплекса, откуда оповещение о пожаре можно произвести в ручном режиме с головной станции, либо с микрофонной консоли.
Точно такую схему мы реализовывали на Интер-М, с косяками, но она работает.
На Рокстоне вроде тоже можно это реализовать, но упираемся в длину интерфейса.
У ITC всё классно, и интерфейс, и управление с микрофонной консоли, но как осуществить прием сигналов от АПС в каждом здании я пока не понимаю.


[10.09.2015 17:15:42]
 По поводу максимальной длины 1000м. Сегодня звонил в службу техподдержки Escort, сказали можно увеличить длину линии связи с помощью повторителя интерфейса МОХА-ТСС120.


[10.09.2015 17:59:01]
 C самим интерфейсом RS-485 понятно, а как быть с тремя парами, по которым передаётся три канала аудио?


[06.10.2015 14:22:04]
 Уважаемые коллеги !!
Тестирования Roxton 8000 на совмещение с повторителем интерфейса RS-485 не завершены !!

"Кибер система ITC Escort" снята с производства, вместо неё на рынок систем оповещения поступила инновационная "IP система ITC Escort". http://www.escortpro.ru/970_itc-esco... или www.blokit.3dn.ru/publ/vse_ustroistva/itc_ip_sistema/obshhie_svedenija_ob_ip_sisteme/35-1-0-177
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Применение системы оповещения Roxton серии 8000.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.