Сколько принимать пожаров?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2015 10:31:39]
 Коллеги, прошу пояснить. На арендованной земле промышленного предприятия строится производственный объект. Площадь существующего предприятия более 150Га. Сколько одновременных пожаров для расчёта воды на нужды наружного противопожарного водоснабжения необходимо принимать?


[30.08.2015 12:41:22]
 Должно быть два.
СП 8.13130.2009 п. 6.1. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии следует принимать в зависимости от занимаемой им площади; один пожар - при площади до 150 га, два пожара - при площади более 150 га.
Примечание - Расчетное число одновременных пожаров на территории открытых и закрытых складов лесоматериалов следует принимать: один пожар - при площади территории склада до 50 га, свыше 50 га - два пожара.
Если водопровод производственного объекта объединён с водопроводом населённого пункта, то п. 6.2.


[01.09.2015 12:53:20]
 Для нашего здания по СП 8. должно быть не менее 60 л/с. Но так получилось что на территории промышленного предприятия нет противопожарного водопровода (станция водоснабжения демонтирована и делать её никто не хочет). Ставим свою станция водоснабжения с резервуарами, колечко вокруг своего здания. Встает вопрос в объеме резервуаров и выборе насосов, т.е. нам надо считать два пожара один из которых не на нашем производстве может быть. Территория производственного объекта одна. Ко всем существующим зданиям заведена только 80 питьевого водопровода.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Сколько принимать пожаров?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.