О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

контроль положения клапанов системы подпора воздуха

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2015 9:02:03]
 Занимаюсь автоматизацией систем на объекте, конкретно взаимодействием с АУПС. Сейчас читаю проект по вентиляции - система подпора воздуха там будет собрана на вентиляторе и обратном общепромышленном клапане.
Обратный общепромышленный клапан (Ф125) не имеет электропривода, как я понял, он в нормальном состоянии закрыт, а при включении вентилятора под действием давления воздуха должен открываться.
Собственно вопрос - нужно ли осуществлять контроль его положения?
В самом клапане возможность контроля не предусмотрена, это придется монтировать доп. оборудование, герконы или микропереключатели какие то ...


[31.08.2015 12:18:27]
 Требуют контроля клапаны, перечисленные в СП7.13130.2013.
Т.е. клапана ДУ и ОЗК.

Указанный Вами клапан не выполняет функции огнезащиты и дымоудаления.
Контроль его положения для пожарных нужд не требуется.


[31.08.2015 12:22:39]
 Для целей подпора воздуха, для решения противопожарных задач (например, в тамбур-шлюз) необходимо устанавливать сертифицированный противопожарной клапан, и уже тогда осуществляет контроль его положения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: контроль положения клапанов системы подпора воздуха      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail