Высота производственного одноэтажного здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2015 12:30:00]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос об определении высоты одноэтажного производственного здания. Проектируем производственное здание с высоким технологическим оборудованием. Здание получается одноэтажное, покрытие оборудования получилось на высоте 32м. Кровля неэксплуатируемая. Оборудование высокое с площадками на разных уровнях. Вопрос заключается в определении высоты этого здания для определения расстояния от здания до пожарного проезда. Если смотреть на определение высоты здания в СП 1.13130.2009, то для нашего случая вообще непонятно. Что посоветуете?


[27.08.2015 12:56:30]
 СП 2.13130 п.6.1.1


[27.08.2015 13:04:33]
 предлагаю считать, что здание высотой более 28 м и не заморачиваться.


[27.08.2015 13:12:35]
 Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа. Высота одноэтажных зданий классов пожарной опасности С0 и С1 не нормируется (табл. 6.1 СП 2.13130.2012).
Сделайте расстояние ровно 8 м - точно не прогадаете


[27.08.2015 14:45:10]
 В том то и дело, нет у нас этих 8 м от здания,да еще и пожарный проезд.


[27.08.2015 15:23:22]
 Здесь в нормах пробел. Способ измерения высоты для производственных зданий, который я указал, действует ТОЛЬКО для табл. 6.1 СП 2.13130.2012. Получается, высоту надо принимать по п. 3.1 СП 1.13130.2009. Но что-то подсказывает мне, что это неправильно.


[27.08.2015 15:58:19]
 Может быть и так:
СП 2.13130 п.4.4. Высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130.
Но для производственных полагаю нужно брать всю высоту. т.к. при тушении именно на их кровлю лестницы подают.
Не зря в СП 8.13130 по тушению производственных зданий с фонарями расход принимается меньше.


[27.08.2015 16:11:23]
 Да и с проездами для пожарных автомобилей для производственных зданий тоже путаница:
СП 4.13130.2013, п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров; для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

ч. 7 ст. 98 ФЗ-123. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров.

Вот какими нормами руководствоваться???


[27.08.2015 16:29:39]
 А что не так? в ФЗ указаны расстояния не более, а в СП не менее. Даже если для производственных зданий высотой не более 12 м. мы сделаем проезд на расстоянии 5-8 метров мы в требования ФЗ укладываемся).


[27.08.2015 16:32:01]
 А так конечно логичнее было бы прописать требования для производственных и остальных зданий отдельно, коль высота для них определяется по разному.


[27.08.2015 16:34:33]
 Кстати с проездами по ФЗ и СП4 у нас так, заказывали СТУ у ВНИИПО, там сказали в расстояния по ФЗ нужно влезть, а по СП если не получается, то делается СТУ.


[27.08.2015 17:26:23]
 Так зачем Вы нам сейчас вопрос задаете? Только зачем СТУ, в ст.6 №123-ФЗ про расчет риска речь идет.


[27.08.2015 17:56:16]
 Кстати, а Вы бы и спросили бы у ВНИИПО про определение высоту одноэтажных производственных зданий?


[28.08.2015 10:42:03]
 Вопрос задаю, чтобы и уйти от расчета пожарного риска. А ВНИИПО консультации дают неохотно.


[28.08.2015 10:48:05]
 Письменно задайте. Только скорее всего ответ будет типа: требования указаны там то, там то.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Высота производственного одноэтажного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.