[27.08.2015 10:39:50]
 Добрый день! Помогите разобраться.
Дано: продовольственное производство; имеются помещения категорий В1,В2,В3; эти помещения, так как производство стерильное, подвергаются мойке "из шланга", следовательно извещателям тоже иногда "попадает"; в некоторых помещениях температура -20С, но при этом категор. пом. В2.
Нужно ли эти помещения оборудовать АПС? Если да, то какие извещатели установить? Если нет, то на какие документы ссылаться?


[27.08.2015 15:45:52]
 Если в помещениях температура -20 и эти помещения подвергаются мойке из шланга, то там любой извещатель покроется коркой льда и, соответственно, не будет выполнять свои функции.


[27.08.2015 16:11:13]
 во время мойки холод отключается, помещение моется, потом высушивается и опять включается холод


[27.08.2015 18:27:57]
 Уважаемая Кристина К!
Вам подойдут аспирационные извещатели,
http://firepro.ru/doc/spisok-statej/...
либо линейные дымовые OSID в боксах с IP66.
http://firepro.ru/products/xtralis-v...


[27.08.2015 19:08:00]
 Охлаждаемые камеры не подлежат защите пожарной сигнализацией


[28.08.2015 5:35:44]
 Я встречал три объекта где пожарные извещатели установлены в охлаждаемых помещениях.
На двух объектах защищаемые помещения большой площади и температуры в районе - 20, там установлены ИПДЛ - ложные сработки идут каждый день, точная причина мне неизвестна, а предположений много.
На третьем установлены обычные тепловые извещатели, что то вроде ИП 103, по натянутому тросу - там ложняков нет.
Я сам удивился, как вышло, что в холодильниках извещатели стоят - мне ответили, что такие помещения тоже подлежат защит, ссылку на норматив я не спрашивал.


[28.08.2015 11:39:23]
 Действительно, линейные дымовые OSIDы только до -10 работают.
Простейший вариант - термокабель, 100 лет проработает и дезинфекции не боится.

http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...


[28.08.2015 12:15:22]
 Проблема решилась. Уточнили у технолога - потолок не будет мыться под струей воды, он будет только протираться.
Всем спасибо за ответы!


[28.08.2015 15:27:38]
 Кристина, ставьте Эталоновские, они работают на минус 60 град. Ц. http://npk-etalon.ru/pozharnaya-avto...


[15.10.2015 22:21:52]
 Дымфикс, IP67 от -40

http://www.securitymedia.ru/technics...
Ставил в птичниках, там тоже дезинфекция проводится. В добавок к аспирационным.
Заказчик ругался (дорого), но экспертизе все понравилось.


[16.10.2015 0:01:43]
 Взрывозащита в качестве защиты от воды - класс. Лучше реально недорогие аспирационники поставить.


[16.10.2015 0:59:08]
 >Взрывозащита в качестве защиты от воды - класс

В случае с птичником не защита от воды, а защита от химически активной среды. Собственники (не для пожарной автоматики, а для производства) часто выбирают такие решения. Проще переплатить, чем постоянно менять оборудование соответствующее нормам.


[16.10.2015 3:58:58]
 ув. Viss
IP 67 предполагает "Кратковременное погружение на глубину до 1м"
Помимо агрессивной среды, как заметил ув. Georg, там еще потолок собирались мыть иногда керхером при дезинфекции.
Вообщем-то, поставил я их для выполнения норм, защищалось все аспирационниками.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Влагозащищенные извещатели      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.