Размещение резервуаров противопожарного водопровода

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2015 10:13:43]
 Добрый день. Проектируем в существующем здании стоянки противопожарный водопровод. Насосную распологаем в прилегающем здании кательной. Могут ли резервуары противопожарные находиться не в противопожарной насосной станции, а в самом помещении стоянки. Они уже там стоят и двигать их никто не хочет. В нормах ничего не нашла. Спасибо за ответ.


[27.08.2015 16:46:42]
 почему нет, главное чтобы ваши насосы при этом "под заливом" находились.


[27.08.2015 16:47:41]
 интересней вопрос - может ли насосная находиться в здании котельной?


[27.08.2015 17:03:02]
 CV ® "интересней вопрос - может ли насосная находиться в здании котельной?"
почему нет? см. п.4.2.2 СП 10.13130.2009 (...Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.)


[27.08.2015 17:06:46]
 )ну да, конечно, просто вместь "здание котельной" почему-то о "помещении котельной" подумалось


[27.08.2015 17:31:59]
 А нужно ли резервуары отгараживать противопожарными стенами как и насосную. Как то странно, резервуар в помещении со свободным доступом людей и для которого и предназначена насосная, где может случится пожар.


[27.08.2015 17:49:35]
 так то и спринклера в свободном доступе и ничего, в общем вроде не надо стен. А резервуар то у вас большой?


[27.08.2015 18:05:07]
 Если резервуары можно ставить внутри, то теряется смысл п.9.11 СП 8.13130.2009
"Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м".


[27.08.2015 18:05:48]
 считаю не очень корректным использование нижеприведенного СниПа при проектировании спринклерного пожаротушения, но все же кое-что из него использую например: СНиП 2.04.01-85* 13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана - не менее 1 м; от верха бака до перекрытия - не менее 0,6 м; от поддона до дна бака - не менее 0,5 м


[27.08.2015 18:13:27]
 CV ® "СНиП 2.04.01-85* 13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные)...".
это про водопитатели написано, а не про резервуары запаса воды


[27.08.2015 19:11:28]
 GOR ®

[27.08.2015 18:05:07] Если резервуары можно ставить внутри, то теряется смысл п.9.11 СП 8.13130.2009
"Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м".

Здесь, наверное, имеется в виду случай забора воды пожарными автомобилями из открытых резервуаров и водоемов. Все логично - если здание горит, должна быть возможность пожарной машине подъехать и забрать воду (при этом не загоревшись самой)


[27.08.2015 19:36:08]
 у меня внутреннее пожаротушение. внутренние пожарные краны.


[27.08.2015 19:37:07]
 размер резервуара пока не смотрели. там их три, двое в помещении и 1 где то на чердаке чтоли. надо в общем уточнять.


[28.08.2015 10:34:00]
 Асашай ® "Здесь, наверное, имеется в виду случай забора воды пожарными автомобилями из открытых резервуаров и водоемов. Все логично - если здание горит, должна быть возможность пожарной машине подъехать и забрать воду (при этом не загоревшись самой)"

Совсем не обязательно, что только из открытых. Из закрытых тоже. Забор воды машинами с чердака это сильно!

Задача:
Время тушения 3 часа. Несущие конструкции здания расчитаны максимум на 2 часа (R120). Какая вероятность остаться без противопожарного запаса воды если здание сложится?


[28.08.2015 11:41:53]
 Воду с чердака насосы будут брать- под заливом. Имеете ввиду перекрытие упадет ч/з 2 часа и воды не будет? Тогда чердак в счет брать не буду, будем стараться чтобы хватило баков на полу.


[28.08.2015 12:47:35]
 GOR ®"теряется смысл п.9.11 СП 8.13130.2009"
СП8-это для наружного пожаротушения, а у автора вопроса - внутреннее, т.е СП10
в общем каждый о своем:
-автор про внутренний ППВ;
-я про спринклерное пожаротушение;
-GOR про НПВ


[28.08.2015 13:06:24]
 инженер ВК ®, если вы установите ПК на систему АПТ, то время их работы будет всего 1 час (для стоянки)


[28.08.2015 13:57:32]
 1. Не всякая стоянка подлежит защите АУП (см. п.4 Табл.А.1 СП 5.13130.2009).
2. Если АУП существующая, то ее нужно будет полностью пересчитывать, т.к. изменятся расходы.
3. Я говорил об источниках водоснабжения вцелом. Для всех трех видов ППВ, АУП, НПВ они одинаковые. У меня есть сомнения, что можно ставить противопожарные резервуары внутри защищаемого помещения. Я бы так не делал.В качестве аргумента привел п.9.11 СП 8.13130.2009.
Однако, если резервуары существующие и предписаний по ним со стороны пожнадзора нет, то может и не будет проблем в дальнейшем. если только вы не идете на ГГЭ.

Если честно, я никогда не видел чтоб резервуары запаса воды ставили внутри помещений (это дорогое удовольствие).


[28.08.2015 14:19:45]
 Приходилось делать водоснабжение АПТ от баков установленных внутри защищаемого здания. Баки как правило стояли в насосной. Но если должны стоять в автостоянке, IMHO должны быть выгорожены стеной 0,75ч . И лучше, чтобы помещение имело отдельный выход наружу.


[28.08.2015 15:54:21]
 CV
>> так то и спринклера в свободном доступе и ничего, в общем вроде не надо стен.
-- Спринклер подаёт воду непосредственно в очаг пожара, а резервуар - лишь источник этой воды. У них несколько разные цели, не находите? К помещениям резервуаров имеет смысл применять те же требования, что и к насосным станциям, поскольку надёжность у них должна быть одинаковая. В нашем случае это п.4.2.2 СП10.

GOR
>> Если резервуары можно ставить внутри, то теряется смысл п.9.11 СП 8.13130.2009
-- У этих резервуаров разные цели. Наружное пожаротушение должно обеспечиваться вне зависимости от интенсивности пожара внутри здания. А вот ВПВ уже сильно зависит от состояния здания: если резервуары разрушены пожаром, то ВПВ там применять явно поздно, поскольку насосную вполне могла постигнуть та же участь.

>> Если честно, я никогда не видел чтоб резервуары запаса воды ставили внутри помещений (это дорогое удовольствие).
-- Со своей стороны скажу, что только так и делал для торговых центров. Водоканал давал воду только на ВПВ, а на АУП уже не хватало. Поэтому ставил резервуары внутри здания (в условиях городской застройки их просто негде ставить). Доводилось их ставить и на техэтаж (на самом верху здания). Причём резервуары были пластиковые, чтобы монтировать проще было. Единственное, что я требовал соблюдать: выгородка помещения EI45 (даже отдельный выход не предусматривал). У экспертизы вопросов не было.


[28.08.2015 15:58:37]
 не раз проходили экспертизу с резервуарами и на крыше и в здании и даже под лестницей при входе в здание - вопросов у экспертов не было, объекты сданы в эксплуатацию
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 