расход воды

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
gremi 123 ®

[27.08.2015 9:42:53]
 здравствуйте, помогите разобраться
после очередной проверки появился пункт в предписании о том что расход воды составляет менее 5 л/с ,,
здание одноэтажное кирпичное 15 000 куб.м. В-2 П-2а 3500 кв.м. 6 гидрантов
проверку проводила лицензированная организация, одновременно открывали два гидранта, расход получился 2,5 л.с. на один кран, надо не менее 5 л/с
Подскажите пожалуйста как быть? Какие варианты решения,,, монтировать автоматическую насосную станцию или есть другой более дешевый вариант?


[27.08.2015 10:01:11]
 Какая связь между гидрантами и пожарными кранами?


[27.08.2015 10:06:41]
 а краны у вас 50 или 65?


[27.08.2015 10:11:46]
 6 пожарных кранов на 50


[27.08.2015 10:14:33]
 Попробуйте поставить краны на 65.
Но это я так, по наитию сказал. Я не спец по воде.


[27.08.2015 10:17:30]
 труба тоже 50


[27.08.2015 10:32:34]
 Если спрыски наконечников пожарных стволов 16 или 19 мм, то необходимо повысить напор. Вернее всего, устройством насосной установки.


[27.08.2015 10:35:56]
 Если речь идет все таки о внутреннем противопожарном водопроводе (смущает 6 пожарных гидрантов), то кран Ду50 обеспечивает 5 л/c только при диаметре спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм и при давлении более 0,2 МПа (табл.3 СП 10.13130.2009 . Обычно при расходе струи в 5 л/с ставят краны Ду65. Когда проливали какой наконечник использовался?

Вообще не плохо было б знать расход и давление на входе (ТУ на подключение) чтоб что-то конкретно посоветовать.


[27.08.2015 10:38:24]
 согласен с mak ® наконечник 16 для крана тоже подойдет, то давление должно быть еще выше.


[27.08.2015 10:42:34]
 наконечники такие


[27.08.2015 11:01:44]
 речь о внутреннем пожарном водоснабжении,,
наконечники не могу померить нет штангеля на нем написано 1,6 мПА,
в любом случае 16 или 19 расход от этого в два раза не увеличиться


[27.08.2015 11:02:05]
 повысительную насосную нужно делать. можно попробовать увеличить диаметр трубы чтобы уменьшить потери, но врятли это позволи тувеличить расход в два раза


[27.08.2015 11:07:24]
 gremi 123 ® "в любом случае 16 или 19 расход от этого в два раза не увеличиться"
при одинаковом давлении расход из наконечника 13 мм будет примерно в два раза меньше, чем из наконечника 19, поэтому и спрашивал из какого проливали.


[27.08.2015 11:09:34]
 трубы в земле и далековато здание от колодца,
  Ответ пойдет СЮДА