Дымоудаление. Естественное дымоудаление из коридора.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2015 10:12:20]
 СП 7.
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.


Ситуация:
Здание 2-х этажное.
Длиной 60м.
Коридор на 1-м и 2-м этажах.
Дина коридора 60м.

На втором этаже коридор имеет окна на фасаде, в начале и конце коридора.
Здесь допустимо” естественное проветривание”.

Вопрос по 1-му этажу.
Конечно коридор имеет тамбуры на выходах.
Т.е. коридор не имеет “проемы в наружных ограждениях”, их имеют тамбуры.
А посему, для естественного проветривания коридора 1-го этажа при пожаре следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Т.е. предусматривать дымоудаление.

Архитектор может, предусмотреть окна на фасад в тамбуре, и окна в тамбуре в сам коридор, рядом с дверью тамбуров.

Но я склоняюсь, к мнению, что коридор 1-го этажа, должен иметь классическое дымоудаление, принудительное.

Какие будут мнения?
Спасибо.


[27.07.2015 10:42:55]
 Соглашусь, что в этой планировке коридор первого этаже совсем не имеет "наружных ограждений", в которых п.8.5 СП7 предписывает предусматривать открываемые проёмы.


[27.07.2015 11:02:13]
 А как быть с п. 7.10 СП 7
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением (здание 2 этажа вроде).


[27.07.2015 11:11:32]
 Данный вопрос уже обсуждался.
Пока в нормах не пропишут возможность удалять дымогазовоздушную смесь через прилегающие тамбура ничего не сделаешь. Пытались плясать от размеров проемов для естественного проветривания, но результат не озвучивали (получилось или нет).


[27.07.2015 11:17:14]
 repz ®
Речь пока не идёт о системе дымоудаления, её нормы не требуют в коридорах с естественным проветриванием. Пока речь о возможности/невозможности естественного проветривания.


[27.07.2015 13:16:02]
 не могу вставить письмо, попробуйте найти ВНИИПО от 26.01.2014 № 173ср-13-2-02 или 173ф (нечетко буква на скане) о том что писал про естественное проветривание и дымоудаление


[27.07.2015 14:12:56]
 Ув. repz ® [27.07.2015 13:16:02]
К сожалению, письмо не обнаруживается.


[27.07.2015 17:04:54]
 Вопрос, а если в похожем коридоре есть помещение с большим проемом, можно принят за дымоудаление естественное через окна этого помещения?


[27.07.2015 18:45:20]
 "Вопрос, а если в похожем коридоре есть помещение с большим проемом, можно принят за дымоудаление естественное через окна этого помещения?" (с)

Ну вообще, Вы называете "обратную" схему, обычно допускается удалять дым из помещений через прилегающий коридор


[28.07.2015 8:18:17]
 5088043® "если в похожем коридоре есть помещение с большим проемом"

Не понятно о чём речь. В коридоре расширение что-то типа холла/фойе что-ли?


[28.07.2015 9:49:31]
 5088043 [27.07.2015 17:04:54
(Цитата) Вопрос, а если в похожем коридоре есть помещение с большим проемом, можно принят за дымоудаление естественное через окна этого помещения?
////////////////////////////////

Конечно, нет.

Естественное проветривание предусматривается для КОРИДОРА, только в случае через открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях.. на каждые 30 м длины коридора (СП7 п.8.5).

Хотя, если производить лингвистический анализ, то не ясно, должны ли принадлежать эти самые “открываемые оконные или иные проемы” САМОМУ коридору, или помещениям при нем.

Но оставим, это несовершенство формулировки, на совести писавшего фразу.

По смыслу речь идет о коридоре и его (ЕГО, принадлежащих ЕМУ) проемах.

И поэтому, проветривание, через другое ПОМЕЩЕНИЕ при коридоре, не является нормативным.


[28.07.2015 10:00:09]
 СергейКо®[27.07.2015 18:45:20]
(Цитата) Ну вообще, Вы называете "обратную" схему, обычно допускается удалять дым из помещений через прилегающий коридор.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Есть такое.

Но этот случай “удалять дым из помещений через прилегающий коридор” применим только в случае принудительной (вытяжной) противодымной вентиляции) (п. 7.2 з) а не естественного проветривания.


[28.07.2015 10:56:22]
 Andorra1®

Тем не менее, часто делают в длинных коридорах промежуточные фойе именно что бы коридор считался с естественным проветриванием - это как считать - что фойе это часть коридора, или это другое помещение при коридоре?


[28.07.2015 12:06:16]
 Спаисбо за ответы! Будем проектирвоать два люка
Про фойе самому интересно, надо принудительное делать, если фойе с окном есть?


[31.07.2015 10:15:22]
 гуру, подскажите по фойе)


[31.07.2015 11:18:31]
 "гуру, подскажите по фойе)" (с)

гуру говорит, поднимите правую руку...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 