СТУ на жилой дом и расчет риска

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.07.2015 11:36:19]
 Всем хорошего настроения и успехов в работе!!!

В рамках СТУ на проектирование 17-ти этажного жилого дома с подземной автостоянкой необходимо выполнить расчет риска. Дом имеет два пожарных отсека (1-автостоянка, 2-й надземные этажи, включая первый этаж с помещениями общественного назначения).

В соответствии с методикой по расчету риска №382 риск на жилые дома не считаем..... достаточно ли в этом случае выполнить расчет риска только для подземной автостоянки и для общественных помещений 1-го этажа (данные помещения изолированы от жилой части 1-го этажа и обеспечены самостоятельными выходами)???


[23.07.2015 11:52:46]
 думаю достаточно


[23.07.2015 12:03:08]
 Полагаю, что для жилого дома необходимо еще сделать расчетное обоснование, подтверждающее условие безопасной эвакуации при пожаре, например по ГОСТ 12.1.004


[23.07.2015 12:32:02]
 FIRE_MAN ® вот это меня больше всего беспокоит, что могут затребовать данный расчет.
Первый раз сталкиваюсь с жилым домом... чтот мне подсказывает что эвакуация не сойдется из любой квартиры с учетом времени начала эвакуации из соседний помещений...если пожар произойдет в прихожей.
Кто сталкивался с подобными объектами, поделитесь информацией что делать....если считать эвакуацию с жилых этажей то как???


[23.07.2015 13:33:41]
 познающий 01 ®

[23.07.2015 12:32:02] "с учетом времени начала эвакуации из соседний помещений..."

На сколько я помню (уважаемые коллеги меня поправят, если не прав) в методике по ГОСТ 12.1.004 нет такой истории как время начала эвакуации.


[23.07.2015 13:37:37]
 Будет необходимо выполнить расчет риска по методике по 382 приказу для гаража и общественных помещений и обоснование уровня обеспечения ПБ по ГОСТ 12.1.004 для жилой части.
Только что несколько подобный объектов с такими условиями прошли согласование Минстроя

P.S. Хотя не очень понятно, зачем для такого объекта вообще СТУ


[23.07.2015 13:43:28]
 GHA ®

[23.07.2015 13:37:37] Хотя не очень понятно, зачем для такого объекта вообще СТУ

Как не понятно? Как в принципе в большинстве случаев с СТУ- для кого-то денег заработать на них, а кому-то деньги списать (украсть). Ну и соответственно этими СТУ нагрузить заказчика на кучу всякой дорогостоящей работы (продукции).
На мой взгляд всё предельно ясно и понятно.


[23.07.2015 14:11:42]
 В Адеквате ® вы правы (давно не заглядывал в ГОСТ 12.1.004), при наличии системы оповещения время начала эвакуации равно 0.

GHA ® в каком помещении у вас был очаг пожара???


[23.07.2015 14:15:59]
 Необходимость разработки СТУ:
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности к:
 проектированию подземной автостоянки с максимальной площадью пожарного отсека более 3000 кв. метров;
 превышению допустимого расстояния эвакуационного пути из тупиковой части помещений хранения автомобилей в подземной автостоянке более 20 м и между выходами более 40 м;
 проектированию переходов через наружную воздушную зону лестничных клеток Н1 во внутреннем угле здания при расстоянии от угла здания и ближайшими проемами, а также ближайшими проемами в наружных стенах лестничных клеток Н1 и окнами квартир менее 4 метров;
 устройству общих лифтов для обслуживания этажей надземной и подземной частей здания с эвакуацией через лифтовые холлы на надземных этажах;
 устройству противопожарных преград для выделения электрощитовых, расположенных в подземном этаже и обслуживающих надземную часть без устройства тамбур-шлюзов перед ними;
 устройство шахт дымоудаления здания без монтажа внутренних облицовочных стальных конструкций, воздуховодов системы дымоудаления – без компенсаторов линейных тепловых расширений;


[23.07.2015 15:02:09]
  устройству противопожарных преград для выделения электрощитовых, расположенных в подземном этаже и обслуживающих надземную часть без устройства тамбур-шлюзов перед ними;

Вот мне всегда интересно было - если в подземной автостоянке размещаем электрощитовую, которая не обслуживает автостоянку, то это уже считается другим пожарным отсеком иного назначения? И надо электрощитовую отделять п/п стеной 1-го типа с тамбур-шлюзом???


[23.07.2015 15:39:37]
 Уважаемый познающий 01 ®.
По поводу помещения очага пожара не скажу, т.к. сам расчет не видел, видел только согласованные СТУ с заключением МЧС и Минстроя.

В части основания для разработки - да, все понятно.


[23.07.2015 16:33:39]
 почитайте интересно касаемо Ф 1.1 и т.д.



"Порядок проведения оценки пожарного риска"
(утв. МЧС России)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.07.2015


[23.07.2015 17:50:12]
 Ув. Асашай ® в данном случае перекрытие над помещением автостоянки делит на отсеки и помещение электрощитовой относится в отсеку автостоянки, по нормам требуется тамбур-шлюз.... хотя не понимаю в чем его необходимость, противопожарной двери думаю вполне бы хватило.

Понял вас, уважаемый GHA ®, не буду впадать в крайности (имею ввиду помещение прихожей), очаг пожара расположу в помещении кухни как наиболее вероятный.


[23.07.2015 23:10:18]
 В рамках фантазий, можно было бы рассчитать фактическое время эвакуации жильцов и сравнить его с пределом огнестойкости строительных конструкций пожарного отсека по теплоизолирующей способности.


[24.07.2015 5:16:00]
 Представляем себя в роли жильца, который спокойно спит у себя в квартире и тут вдруг Вам надо:
1. Проснуться от чего-то вдруг (например от СОУЭ).
2. Подумать "а какого спрашивается мне нужно бежать из своей квартиры, да еще ночью, когда Вы только пришел с гулянки?".

Внимание вопрос: «Сколько тонн клевера от каждой курицы несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?» = Через какое время от начала пожара Вы начнете движение к эвакуационному выходу?


[24.07.2015 9:41:24]
 по ГОСТ 12.1.004 время начала эвакуации для этажа пожара 0,5 мин для всех остальных 2 мин


[24.07.2015 10:00:51]
 просто ®

[24.07.2015 9:41:24]

Согласен. Повторил-закрепил;)


[24.07.2015 13:43:21]
 Tomches ® в точку сказано!!!

Случись чего вчера....выносили бы последним.
Это к тому что в неравном бою "текилы" и "СОУЭ" побеждает текила.

Текила - и пусть весь мир подождет!!! )))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: СТУ на жилой дом и расчет риска      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.