Помогите с противопожарным клапаном

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2015 14:48:55]
 Возник вопрос: нужен ли противопожарный клапан в воздуховоде вытяжной вентиляции (обычная, не дымоудаление).
На первом этаже здания два помещения с разными отдельными входами.
Венткамера находится вне этих помещений.
Короба со всех помещений собираются в венткамере.
В СП нашел вот это:
6.8 Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения.
В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
а) непосредственно за противопожарной преградой (противопожарной стеной или противопожарным перекрытием) на границе такого пожарного отсека - при установке противопожарных нормально открытых или нормально закрытых клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции или систем противодымной вентиляции, соответственно, в местах пересечений указанной противопожарной преграды;
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.
Вопрос непонятный, являются эти два помещения одним пожарным отсеком или разными.
Застройщик говорит, что клапан не нужен, но говорит он это устно. Хотелось бы разобраться, прежде чем бумагу требовать от застройщика.


[21.07.2015 14:57:34]
 Наличие пожарных отсеков и их границы указываются в проекте.
В первую очередь в проекте, в разделе (томе) противопожарных мероприятий.
Пишут архитекторы в разделе АР.
Пишут конструктора в томе КР.
Обычно в стадии П.

Если скажите, что здание, этаж, размеры, то легко можно сказать, требуется ли пожарные отсеки вообще.

Смотреть в СП2.


[21.07.2015 15:22:23]
 Здание 12 этажное с подземной автостоянкой, 8 секций. 1-й этаж офисный, 2-й технический, остальные жилые.
Размер секции: 17600 х 33600. В данной секции два независимых отсеков (примерно равные).
Венткамера в этой же секции.


[21.07.2015 15:25:16]
 А проект, какой вы описываете я один раз в жизни видел, и то специально искал что бы посмотреть как должно быть.
В основном делают комплект чертежей с ПЗ и называют это проектом. Сколько не бился, настоящий проект так и не удалось посмотреть, да и есть ли он вообще...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Помогите с противопожарным клапаном      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.