Пожаротушение помещения растарки муки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2015 11:34:26]
 Здравствуйте.
На пищевом производстве есть помещение растарки муки (300 м2). Там стоят несколько силосов, плюс частично на площади размещены мешки с мукой и сахаром. Помещение отнесено к производственным (долговременного хранения нет, загрузка-выгрузка включены в производственный процесс). Категория помещения, соответственно, "Б".

Возник вопрос с характеристиками установки пожаротушения. Помещение невозможно отнести ни к одной группе из приложения "Б" СП5. Удельная пожарная нагрузка превышает 4000 МДж/м2. Если действовать "в лоб", то это группа 4.2 и защита пеной. Но это глупо - защищать такое помещение пеной; она никакого преимущества при тушении не даст.

Какие могут быть варианты ухода на воду (группа помещений - без разницы, даже 4.1 устроит)? Есть возможность закрепить принятое решение в СТУ, но его всё равно надо как-то обосновать. Единственное, что мне приходит в голову, это формулировка для группы 4.1: "Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон..." Мука - вполне себе натуральное волокно, но хотелось бы более веское обоснование.


[21.07.2015 12:28:11]
 2. Смесеприготовительная. :)
В примечании 1 сказано выбирать группу в первую очередь по функциональном назначению и только во вторую очередь по категории (пожарной нагрузке). Пожарную нагрузку учитываете по примечанию 4 увеличивая расход воды в 2,5 раза.


[21.07.2015 12:30:39]
 Здания и сооружения по переработке и хранению зерна подлежат защите АПС (п. 8 табл. А.1 СП 5.13130.2009).
Не подойдет?


[21.07.2015 12:40:27]
 Рустам74
Смесеприготовительная там идёт в контексте использования ЛВЖ. Да и просто по названию не подходит: в помещении ничего не смешивают, а просто загружают-выгружают.
Затык-то именно с функциональным назначением - нет ничего похожего в таблице.

Асашай
Не подходит. Это пищевое производство (булочки/печеньки). К обработке зерна никакого отношения не имеет.


[21.07.2015 13:01:15]
 Я прочитал "растирочная" вместо "растарочная". :)


[21.07.2015 13:14:30]
 Смысл вообще тушить помещения с мукой? Пропишите в СТУ отсутствие тушения.
Мука, сахар и т.д. не горит, а если будет взрыв АПТ просто "уйдет" в ущерб от пожара.


[21.07.2015 15:10:35]
 Ibn
>> Смысл вообще тушить помещения с мукой?
-- Потому что СП 5.13130.2009, таблицей А.3, п.6 и п.А.5.

>> Мука, сахар и т.д. не горит
-- Эксперимент на сковородке показывает обратное.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожаротушение помещения растарки муки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.