Высота установки - с учетом эргономики

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2015 14:14:14]
 Всем добрый день!

Помагите разобраться...

СП 5 п. 13.14.9. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики.

Сколько же это???

Да ище к этому пунтку нельзя отнести устройства пуска автоматических установок пожаротушени. А на каком же растояние от пола их необходимо вешать?

Про ИПР есть в СП5 и все ясно и понятно!!!



[17.07.2015 15:04:46]
 В 88-2001 было 0.8-1.5
Ну если на стене висят приборы то это одно расстояние. Особенно есть на них есть информационные табло и бирки. Не приседать же для прочтения.
А если на стене перед столом дежурного то логично на уровне стола и повесить что бы не надо было вставать и залазать на стол для нажатия кнопочки или считывания информации. Ведь дежурный может быть и маленького роста.
Так что эргономика всюду своя, надо просто обосновать почему так а не иначе ИМХО.


[17.07.2015 15:33:57]
 Шер ше ля ГОСТ. ГОСТ - требования эргономики, в принципе если не заморачиваться - 1,5м - это зона моторного поля для оператора в положении стоя.


[17.07.2015 20:25:31]
 При этом, аппаратуру разместить в удобном для обслуживания месте с учетом требований ГОСТ 22269-76 "Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования" (для помещения по-жарного поста) и ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования" (для помещения РУ-3).

Конкретное место установки оборудования согласовать с техническим заказчиком. При этом неукоснительно выполнять сле-дующие требования:
--...
--аппаратуру АУПС следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управле-ния и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики. А именно - при размещении аппара-туры, имеющей органы ручного управления и оперативную индикацию, учитывать требования ГОСТ 22269-76 "Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономиче-ские требования", а для размещения аппаратуры, не требующей постоянного контроля состояния и её индикации – тре-бования ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";


[17.07.2015 20:39:23]
 Интересные записи - "сделать по ГОСТу"...Может сразу на первом листе - "сделать всё чин-чинарем согласно действующих НТД" ?

Вы должны сами указать, где разместить прибор по координатам X Y Z. Или Вы с этим не согласны?

Да и кому эти записи? "а для размещения аппаратуры, не требующей постоянного контроля состояния и её индикации" - кто тот человек, который будет различать нужен контроль или не нужен?


[17.07.2015 22:00:42]
 
Цитата Viss 17.07.2015 20:39:23
Вы должны сами указать, где разместить прибор по координатам X Y Z. Или Вы с этим не согласны?
--Конец цитаты-------
"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" (с).
Я просто онемел от вашей правоты.
http://prntscr.com/7tun04


[17.07.2015 22:10:42]
 Но вообще как может быть нормирована высота установки органов управления? Тогда уж надо нормировать и планировку в т.ч. мебель постов..


[17.07.2015 23:38:22]
 а и правда зачем нормировать
пусть операторы будут в итоге горбатые, слепые и артрозные - 146 млн как никак народу, новых найдем...


[18.07.2015 0:38:22]
 Да, пусть изначально нормальные операторы будут в итоге как Вы сказали... :)
Дежурка-дежурке рознь. И этот момент надо учитывать.
Если оператор сидит за столом и место для приборов предусмотрено над этим столом - зачем их задирать на полтора метра? Он что карлсон? :))


[18.07.2015 10:13:58]
 Ну так сидя и стоя- не одно и то же раньше было...


[18.07.2015 10:14:03]
 Ну так сидя и стоя- не одно и то же раньше было...


[18.07.2015 10:14:11]
 Ну так сидя и стоя- не одно и то же раньше было...


[20.07.2015 9:19:50]
 Да что заморачиваться, ввести ГОСТ на оператора и все...
Рост - ХХХ см. вес - ххх кг. ширина, длинна руки, ноги и т.п.

А отсюда и рабочее место в миллиметрах стандартизировать.
Вот и получим миллиметры для установки приборов. :)


[20.07.2015 10:22:11]
 Бывает, что на посту уже висит целый ворох приборов, шкафчиков и выключателей во всех доступных местах, в таком случае найти свободное место под ещё несколько приборов на одной строго определённой высоте сложновато, вот тут расплывчатая формулировка "соответствовала требованиям эргономики" гораздо лучше, чем требование для ручников 1,5м и ни шагу в сторону.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Высота установки - с учетом эргономики      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.