расчёт количества воды на пожаротушение нефтебазы

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.07.2015 10:05:57]
 Имеется нефтебаза 6000 кубов, самый большой резервуар 1000 кубов. Воды на тушение предусмотрено 550 кубов. вопрос хватит ли воды и где это посмотреть? по каким формулам высчитывать?


[09.07.2015 10:13:10]
 Начать с простого- план тушения пожара.


[09.07.2015 10:31:50]
 вот пример:
http://csu-konda-mp4.ru/art%20tactik...

а справочные данные возьмите из "Справочника РТП"


[13.07.2015 19:12:13]
 anton-101 ®, не надо никаких планов. Все прописано в СП 155.13130.2014.