 Коллеги, вопрос на обсуждение.
Как позиционировать систему с механическим побуждением для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.
И самое главное какие требования к данной системе по огнестойкости (например, для воздуховодов, вентиляторов)?


[08.07.2015 13:43:07]
 ???
Не понятен вопрос. ПО СП5 и СП7 не предъявляются требования по огнестойкости.


[08.07.2015 14:02:47]
 ув.Рустам74 ®, я и написал, что вопрос на обсуждение.
Вроде как требование изложено в разделе противодымной вентиляции, но к системе удаления дыма во время пожара она не относится. И определения (понятия) по ней в нормах нет. И далее требований по огнестойкости тоже никаких.


[08.07.2015 14:19:23]
 Всплывал как то данный вопрос в экспертизе, остановились на том что для удаления газов и дыма запроектировали обмененную вентиляцию с установкой частотников, для выполнения требований по четырехкратному воздухообмену. Требований по огнестойкости экспертизой не выдвигалось.


[08.07.2015 14:21:35]
 Иногда прописываем переносные дымососы, согласно требованиям п.7.13 СП 7.13130:
Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки.


[08.07.2015 14:22:57]
 Кстати там же в этом пункте есть следующие требования:
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
а) нормально открытые - в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;
б) нормально закрытые - в системах для удаления дыма и газа после пожара;
в) двойного действия - в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара.


[08.07.2015 14:39:42]
 К клапанам вопросов нет, в противопожарных преградах они и так устанавливаются с пределом ог-ти не менее EI 30.
Но, это я так понимаю все требования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Система удаления дыма и газов после пожара      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.