Категорирование встренного склада, где хранится хлорамин-Б

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2015 17:19:41]
 Уважаемые, подскажите, у меня под категорирование попал склад, даже не склад, а сушилка, где всякое барахло сложено, однако стоит посередине бочонок с 20кг ХЛОРАМИН-Б.
Знает ли кто теплоту сгорания сего вещества, а то я по формуле Менделеева прикинул, чем-то принебрег, но давление на 15м3 получается под категорию Б. возможно ли такое?
За аварию принял, что всё вещество поступает при падении с высоты, грубо говоря, потолка, мол всё содержимое поступает в эти самые 15м3.

Подскажите:
1 правильно ли аварию рассматриваю?
2 категория Б в данном случае возможна и какие ждут заказчика последствия (там окон нет и дверь глухая)?
3 теплота сгорания Хлорамин-Б?(P.s.ВНИИПО долго счет на справочник выставляет)


[07.07.2015 19:59:06]
 ХЛОРАМИН-Б.
1)Знает ли кто теплоту сгорания сего вещества? =I_M ®
2)За аварию принял, что всё вещество поступает при падении с высоты, грубо говоря, потолка
1)Теплота сгорания сухого хлорамина-Б 14,5 МДж/кг
2)Не правильно. Даже если уронить раскрытый мешок с разумной высоты, образуется облако, в котором концентрация порошка такая, что не хватит кислорода для его полного сгорания. Поэтому сгорит килограмма 2-3. Есть пример расчёта в Пособии по применению СП12.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Категорирование встренного склада, где хранится хлорамин-Б      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.