Контроль положения створки противопожарного НО клапана.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2015 12:36:00]
 Экспертиза выдала замечание:
"В проектных решениях по автоматизации противопожарных огнезадерживающих клапанов нет сведений о сигнализации положения створок на посту диспетчера".

Коллеги, с каких пор это требуется и где в нормах говорится, что необходимо выполнять данную диспетчеризацию?

P.S. ГОСТы на оборудование не в счёт.


[07.07.2015 12:47:08]
 Может у них старый вариант п.5 ст.83 ТРоТПБ?
Вот своего эксперта я приучил указывать конкретный пункт конкретного НТД, который не исполнил.
У вас не так?


[07.07.2015 14:09:22]
 Если клапаном управляет сертифицированный ППУ, как такое может получится что диспетчер не получает такую информацию?


[07.07.2015 14:45:06]
 <<Вот своего эксперта я приучил указывать конкретный пункт конкретного НТД, который не исполнил.
У вас не так?>>
У меня вообще в замечаниях нет никокой ссылки на норматив. Если бы был, то я бы не спрашивал на форуме.

<<Может у них старый вариант п.5 ст.83 ТРоТПБ?>>
А, причём здесь ст.83 (Требования к системам авт.пожаротушения и пож.сигнализации)?

<<Если клапаном управляет сертифицированный ППУ, как такое может получится что диспетчер не получает такую информацию?>>
У меня клапанами управляют блоки управления огнезащитными клапанами (БУОК) про-ва Belimo по сигналу от прибора С-2000.


[07.07.2015 14:47:06]
 А дистанционные пуск от БКИ делаете? Вот Вам и индикация.


[07.07.2015 14:50:21]
 
Цитата один из них (в запасе) 07.07.2015 14:45:06
блоки управления огнезащитными клапанами (БУОК) про-ва Belimo
--Конец цитаты------
про-ва Belimo кто? БУОК или клапана :)?


[07.07.2015 15:13:55]
 <<про-ва Belimo кто? БУОК или клапана :)?>>
)) приводы ))


[07.07.2015 15:24:46]
 <<А дистанционные пуск от БКИ делаете? Вот Вам и индикация>>.
Ув.Viss ®, а где у нас про дистанционное управление написано?
Не подскажите?


[07.07.2015 15:33:41]
 п.7.20 СП 7.13130.2013


[07.07.2015 15:35:35]
 ув.Viss ®, Вы общеобменку с противодымкой не путайте пожалуйста.


[07.07.2015 15:47:11]
 Ув.Нина ®, а Вы глазастая )). Меня сбила с толку маркировка.
http://www.idsas.ru/page.php?al=buok...


[07.07.2015 15:57:16]
 А противопожарный клапан разве не против пожара и дыма и не "предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или) материальные ценности распространяющихся продуктов горения"

Обоснуйте пожалуйста.


[07.07.2015 16:17:59]
 БУОК - это СевЗапСпецавтоматика
http://www.szsa.ru/sales/fire/103/158/
привод - это Belimo
клапан - возможны варианты.
Я только не пойму в чем проблема? Если вы дествительно поставили БУОКи - они контролируют положение клапана и у них есть сухие контакты на выходе.


[07.07.2015 16:44:42]
 <<Обоснуйте пожалуйста.>>
Пожалуйста. СП 7 содержит требования как к системе общеобменной вентиляции (раздел 6), так и к системе противодымной вентиляции (раздел 7). Так вот противопожарные нормально открытые клапаны, они же огнезадерживающие устанавливаются на системе общеобменной вентиляции - раздел 6. А, указанный вами п.7.20 относится к разделу 7, следовательно к противодымной вентиляции. Так доходчиво?


[07.07.2015 16:57:56]
 <<привод - это Belimo>>
Я уже написал, что меня сбила маркировка "БУОК-4 belimo"
http://www.idsas.ru/page.php?al=buok...

Ув.Нина, замечание: "нет сведений о сигнализации положения створок НА ПОСТУ ДИСПЕТЧЕРА"
Где в нормах говорится о диспетчеризации на пост охраны?
Потом, что за аппаратуру я должен установить на посту охраны, не подскажите? У меня в здании около сотни клапанов. А, на предприятиях (где куча различных зданий) их может быть и на порядок больше. Каким устройством предлагаете осуществлять контроль за положением створок клапанов?


[07.07.2015 17:06:20]
 
Цитата один из них (в запасе) 07.07.2015 16:57:56
Где в нормах говорится о диспетчеризации на пост охраны?
Потом, что за аппаратуру я должен установить на посту охраны, не подскажите? У меня в здании около сотни клапанов. А, на предприятиях (где куча различных зданий) их может быть и на порядок больше. Каким устройством предлагаете осуществлять контроль за положением створок клапанов?
--Конец цитаты------
у меня в комплексе зданий сейчас 1000 клапанов, положение которых мониторится на АРМе.
Скажите честно, вы выходы БУОКа никуда не подключили? Только управляете?


[07.07.2015 17:11:33]
 Нина ®

"меня в комплексе зданий сейчас 1000 клапанов"

какая у вас система?


[07.07.2015 17:33:11]
 )))))
Эсми.
но это все было до меня, я выполняю роль пожарной команды, связывающей несвязываемое и впихивающей ...


[07.07.2015 17:38:12]
 Коллеги, ну что вы пристаёте в уважаемому нами =одному из них= со своими чисто техническими мелочами.
Никто и не сомневается, что контролировать МОЖНО - по всякому, в том числе и с помощью сертифицированного ППУ (простейший и наилучший вариант).
Но ведь вопрос у автора в другом -
Цитата один из них (в запасе) 07.07.2015 16:57:56
Где в нормах говорится о диспетчеризации на пост охраны?
--Конец цитаты------
Не надо путать глаголы =МОЖНО= и =НУЖНО=
Если действительно =НУЖНО=, он быстенько "нагнёт" своих проектировщиков и они всё сделают правильно.
Но ведь ему нужно отмазаться от экспертов и нормативно доказать им, что они бараны (в смысле - не правы).

Цитата один из них (в запасе) 07.07.2015 14:45:06
А, причём здесь ст.83
--Конец цитаты------
Наверное вам некогда, поэтому напомню вам старую версию п.5. ст.83:
5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении НЕИСПРАВНОСТИ линий связи и ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.
Непонятное (промежуточное) и не контролируемое положение ОЗК - это и есть неисправность.
... И сравните её с сегодняшней.
Собственно я лишь о том, что не знаю другого обоснования такого требования от экспертов.

Цитата Viss 07.07.2015 14:09:22
Если клапаном управляет сертифицированный ППУ, как такое может получится что диспетчер не получает такую информацию?
--Конец цитаты------ - и все эти ППУ стоят у вас фактически в диспетчерской?
А если они просто тупо зажигают какие-то лампочки в пож.посту, то решение от Нины-
Цитата Нина 07.07.2015 17:06:20
1000 клапанов, положение которых мониторится на АРМе.
--Конец цитаты------- много красивее.

Ещё раз - где написано, что =НУЖНО=?


[07.07.2015 17:50:11]
 <<Скажите честно, вы выходы БУОКа никуда не подключили? Только управляете?>>
А, зачем нам лишний гемморой? СМИС нам никто не заказывал.
Поэтому нам личний гемор не нужен.
Опять же, сколько сигналов выдает БУОК-4 управляющий четырьмя клапанами? Один?


[07.07.2015 17:55:48]
 <<напомню вам старую версию п.5. ст.83>>
Виноват. Не заметил слово "старый"
Старый вариант к счастью давно забыли )).


[07.07.2015 18:13:31]
 
Цитата один из них (в запасе) 07.07.2015 17:50:11
Опять же, сколько сигналов выдает БУОК-4 управляющий четырьмя клапанами? Один?
--Конец цитаты------
Один. 25 БУОКов - 25 шлейфов/адресных меток - неужели жалко?


[07.07.2015 18:14:53]
 один из них (в запасе) ® [07.07.2015 16:44:42]

Интересное обоснование...Вот пример из 7 раздела.
п.7.13 В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
а) нормально открытые – в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;

А Вам не кажется странным, что то что ДОЛЖНО закрывать при пожаре почему-то по-Вашему не имеет отношения к системе пожарной автоматики?


[07.07.2015 22:51:30]
 <<Один. 25 БУОКов - 25 шлейфов/адресных меток>>
Один. Ну и какой тогда смысл, если мы не знаем положение створки определённого клапана?
При пожаре бежать к месту установки клапанов и узнавать какой клапан заклинило никто не будет. А, дистанционно управлять огнезадерживающими клапанами это уже как-то слишком. Может конечно по уму это и правильно, но нормативно полагаю этого мы ещё долго не увидим.

<<противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15>>
Во-первых, газовым и порошковым тушением мы защищаем категорированные помещения (связевые, релейные, аппаратные и подобные), которые выделяются минимум противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45.
И поэтому согласно п.6.22 СП 7 в данных перегородках устанавливаются клапаны с пределом не менее EI30.
А, во-вторых, у нас (не знаю как у других) принято считать негерметичность помещения, с учетом вент.отверстий и поэтому нам как бы вообще побоку закроется клапан или нет.




[07.07.2015 23:33:16]
 
Цитата один из них (в запасе) 07.07.2015 22:51:30
При пожаре бежать к месту установки клапанов и узнавать какой клапан заклинило никто не будет.
--Конец цитаты------
дело даже не " при пожаре".
при регулярном ТО убедиться в том, что ОЗК действительно закрылся, можно только по концевикам.
вот тогда при пожаре уже никуда бежать не надо.


[08.07.2015 9:27:46]
 Вот и в этом весь смысл. Если всё равно достоверности на 100 % нет, зачем ещё и диспетчеризацию делать, всё равно при пожаре ситуацию неисправить.
Всем спасибо.
Нине, особенное (за бдительность).


[08.07.2015 10:26:38]
 Ув.Нина ®, спросил своих автоматчиков.
Они почему то сказали, что БУОК-4 вообще не имеет внешних выходов.
Скажите, как Вы предполагали снять сигнал?
Влезть во внутреннюю схему прибора?


[08.07.2015 10:55:46]
 
Цитата один из них (в запасе) 08.07.2015 10:26:38
Они почему то сказали, что БУОК-4 вообще не имеет внешних выходов
--Конец цитаты------
они не правы.
http://www.szsa.ru/sales/fire/BYOK%2...
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ:
KV7 - "неисправность питания"
KV5 - "неисправность клапана"
KV6 - "клапана сработали"


[08.07.2015 12:22:18]
 Ну как бы реле стоит внутри прибора.
Вы предлагаете залезть внутрь сертифицированного оборудования?


[08.07.2015 13:10:18]
 Вы инструкцию смотрели?
все выведено на клеммник.


[08.07.2015 13:34:28]
 Посмотрел. Извиняюсь. Вопросов нет. Как впрочем и времени.
Одновременно пришли замечания по 3-м объектам.
Одной рукой пишу на форуме, другой отвечаю на замечания.
Голова кругом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Контроль положения створки противопожарного НО клапана.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.