Естественное проветривание в многоэтажных зданиях

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2015 13:13:25]
 Уважаемые коллеги, не подскажите правильное решение?
Есть многоэтажное здание на первых двух этажах которого размещены выставочные залы. Можно ли не предусматривать в залах дымоудаление с механическим побуждением, если есть естественное проветривание в соответствии с п.8.5 СП 7.
Смущает п.7.10: "...В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением."


[24.06.2015 13:46:35]
 На форуме давали ссылку на подготовленное изменение 1 к СП7 2013 года, которым предполагается добавить в пункт 7.10 по поводу механического побуждения слово "преимущественно".

По здравому смыслу при организации естественного проветривания во время пожара следует руководствоваться требованиями к вытяжной противодымной вентиляции, изложенными в п. 7.11 г). В соответствии с этим пунктом проемы должны располагаться на расстоянии не менее 5м по горизонтали и вертикали от окон фасада и не менее 2м над уровнем земли.

На мой взгляд пока все мысли о естественном проветривании в СП7 сыроваты. По этому поводу на форуме неоднократно высказывались.


[24.06.2015 14:14:23]
 В многоэтажных зданиях нельзя. Зимой при открывании окна на нижних этажах тяга всегда будет внутрь помещения, а не наружу (а на верхних этажах - наружу).


[24.06.2015 21:56:17]
 Внутрь помещения будет на самой начальной стадии пожара, несколько минут, потом при повышении давления и температуры всё вылетит наружу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Естественное проветривание в многоэтажных зданиях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.