склад в общежитии

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.06.2015 16:59:40]
 Доброго времени суток!!!
Помогите разобраться с таким вопросом. Имеется студенческое общежитие, (обычное кирпичное здание, 5 этажей). На первом этаже комендант устроила склад разного хлама площадью 50 квадратов. Оконные проемы в этом складе полностью заблокированы металлом. Вопрос, можно ли закрывать оконные проем???


[23.06.2015 18:03:41]
 Если дымоудаление предусмотрено через окна, то нет.


[23.06.2015 21:29:57]
 Если дымоудаление предусмотрено через окна, то нет.=FIRE_MAN ®
А зачем его удалять из каптёрки?


[23.06.2015 23:30:56]
 в студенческом общежитии, потенциально опаснее комнаты студентов)))), чем тот склад, что сделала завхоз ;-)


[24.06.2015 8:49:02]
 СП4.13130 п.5.2.3.3. Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 от других частей здания должны быть отделены: - в зданиях I и II степеней огнестойкости — противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа.

Это комендат наверняка не учитывала и противопожарную дверь не поставила и стены 2-го типа.


[24.06.2015 9:49:32]
 Устроила из помещения какого назначения?
ППР п. 90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.


[24.06.2015 10:12:39]
 А зачем его удалять из каптёрки?= гешан ®
СП 7.13130: п.7.1. Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.


[24.06.2015 11:08:14]
 FIRE_MAN ®, вы что-то не туда смотрите.
STING 1986 ®, если она там (в помещении) не работает, то окна не нужны. По отделению написал Рустам, остальные нюансы зависят от самого здания (АПС, ППВ).
  Ответ пойдет СЮДА