Народ помогите разобраться

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.06.2015 13:52:14]
 Суть проблемы вот в чем,У нас блочная котельная наружного размещения,стоит автоматика на подаче газа, но ростехнадзор требует установки газоанализатора,но нам не понятно зачем,рабочих и обслуживающий персонал там не находится,сама котельная не герметична и проветривается,кто нибудь может нас проконсультировать к какому классу пожаровзрывоопасности мы относимся,то бишь от каких постановлений они пляшут?


[18.06.2015 13:56:11]
 Так спросите у Ростехнадзора обоснование их требования.


[18.06.2015 14:38:50]
 Детонационный взрыв газов происходит в случае крупных наружных облаков. Внутри помещений как правило происходит дефлаграция(горение).


[18.06.2015 15:08:45]
 Детонационный взрыв газов происходит в случае крупных наружных облаков. Внутри помещений как правило происходит дефлаграция(горение).=Детонационный взрыв газов происходит в случае крупных наружных облаков. Внутри помещений как правило происходит дефлаграция(горение).=Georg ®

Вы опять своё?


[18.06.2015 15:17:13]
 ,стоит автоматика на подаче газа=valioot ®=
Автоматический отсечной клапан на газовой линии должен срабатывать при появлении в помещении газа с концентрацией 0,1 НКПР. А это обнаруживает газоанализатор, которого у вас, по-видимому, нет. По сигналу газоанализатора включается также аварийная вентиляция такой кратности обмена, которая обеспечивает недостижение 0,5 НКПР.
valioot

[18.06.2015 15:51:14]
 И так господа,суть вопроса вот в чем,по документам у нас ТКУ - траспортабельная котельная установка,а по факту котел наружного размещения.В первом случае видимо установка анализатора необходима,а во втором видимо нет.Сейчас отправил скан. тех.паспорта в одну из проектных организаций,для получения от них разъяснений и вообще что нам делать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 